干式系统或预作用系统的空压机的压力、流量该怎么取

请教各位大佬,干式系统或预作用系统的空压机的压力、流量该怎么取

相关问题讨论:
1. 关于干式系统或预作用系统的空压机的,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 干式系统或预作用系统的空压机的在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似干式系统或预作用系统的空压机的的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 09:12:05 |中国| 显示全部楼层
关于空压机压力与流量选取

干式系统和预作用系统的空压机选型核心原则是低流量、快响应、稳压力,主要用于监测管网严密性及动作后自动复位补气。

■ 压力取值:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第4.4.2条和4.5.2条,配水管道内的充气压力主要用于系统状态监测,设计维持压力一般宜为0.03MPa~0.05MPa。空压机的启停压力需配合报警阀组的气压开关设定,通常启泵压力设在0.03MPa左右,停泵压力设在0.05MPa或0.06MPa。具体数值受报警阀结构形式(如一级联动、二级联动或三级联动)影响,务必核对产品技术手册。
■ 流量(补气量)取值:现行规范未规定固定排量数值,但明确要求补气系统能在系统动作后自动、快速恢复至正常工作压力。实际工程中,流量按“补偿日常微漏+单次动作后规定时间内恢复压力”综合计算。常规地下车库或厂房预作用系统,管网总容积通常在几百升以内,选用排气量10L/min~30L/min的微型空压机配合储气罐即可满足。若管网较长或容积较大,需由设计单位按换气次数或补气压差核算。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,最新参数要求请以主管部门官方文件及正式设计图纸为准。

关于施工与验收关键节点

这块在实际交底和验收中最容易出问题,重点盯紧以下几项:

■ 安装环境:空压机必须设在通风干燥、防冻的专用房间内。严禁直接放置在水泵房潮湿角落或室外无防护区域,否则冷凝水会随气流进入管网,冬季极易冻裂阀门或堵塞湿式报警阀组件。
■ 控制联动逻辑:空压机的启停信号必须取自报警阀组的气压开关或消防控制室联动模块。压力开关整定值现场必须用经检定合格的标准压力表校验,严禁凭经验随意调节。
■ 管路走向:补气支管应从配水管网最高点或设计指定位置引出,管径不宜小于DN25,且必须加装单向阀和截止阀,防止试水、冲洗或喷淋时水流倒灌进空压机及储气罐。
■ 验收试验:依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017第5.0节,重点完成三项测试:1. 充气系统严密性试验,稳压24小时压力降不应大于0.01MPa;2. 模拟一只喷头开放,测试报警阀能否正常开启,空压机是否按设定逻辑停机并延时补气;3. 核查系统复位时间,从失压到恢复正常工作压力,一般不宜超过数分钟,具体以设计说明为准。

关于工程案例与实务经验

做过不少地下车库、冷链库房和洁净厂房的预/干式项目,分享几个实操建议和避坑点:

■ 强烈建议优先选用“专用消防气体维持装置”而非普通工业空压机。专用装置自带储气罐、冷干机、自动排水阀和双压力开关,专为低流量高频次补气场景设计。普通空压机易带水带油,长期运行会导致预作用阀组电磁阀卡死或铜件腐蚀。
■ 调试阶段务必让厂家带便携式流量计和标准压力表到场,实测补气曲线。很多项目图纸只写“满足设计要求”,现场一测发现补气慢于设计允许时间,后期整改极其被动,甚至影响整体消防验收。
■ 运维阶段最容易被忽视的是自动排水阀。干式系统管网里常年存在冷凝水,每季度必须手动检查排水阀是否通畅,否则积水过多会占据有效气容,导致压力频繁波动引发误报警。
此类问题涉及消防系统可靠运行,具体设计参数、控制逻辑与验收标准请以当地消防部门审批意见及具备资质的设计单位正式施工图为准。

如果有具体的系统图或厂家样本,可以补充发出来对照着看,不同品牌气压开关的灵敏度差异挺大的,调校方法也略有区别。