查看: 244|回复: 1

竖向防火分区怎么划分

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:53:30 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
竖向防火分区怎么划分

竖向防火分区怎么划分

相关问题讨论:
1. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
2. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
3. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 09:16:30 |北京| 显示全部楼层
关于防火分区面积计算是否包含走廊等公共区域

结论:防火分区面积计算必须包含走廊、楼梯间、电梯厅等所有公共区域。

依据:根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第5.1.1条,防火分区应按楼层的建筑面积进行划分,建筑面积包括使用面积和辅助面积。在工程设计中,防火分区面积按水平投影面积计算,涵盖该分区内所有功能空间及交通核。

参数/范围:防火分区的最大允许建筑面积取决于建筑性质和高度,例如:一类高层公共建筑为1500㎡,二类高层为1500㎡(设有自动灭火系统时可增加一倍),单层或多层公共建筑为2500㎡(同样可加倍)。具体数值请以规范表格为准。

建议:在实际算量时,务必将走廊、管井、设备用房等全部计入,避免因漏算导致分区面积超标。如果走廊属于疏散通道,还需满足疏散宽度要求,但这不影响面积归属。

注意事项:部分业主或施工方常误以为走廊不计入防火分区,这是错误的。一旦超面积,验收无法通过,整改成本极高。另外,如果走廊与其他区域采用了防火门等分隔,且耐火极限达标,走廊可以划入相邻防火分区,但需整体协调。

关于中庭空间的特殊要求

结论:中庭空间不能独立作为一个防火分区,必须与周围连通空间采取严格的防火分隔措施。

依据:《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第5.1.3条明确规定,中庭与周围连通空间应进行防火分隔,防火分隔部位的耐火极限不应低于3.00小时。同时,中庭内部宜设置排烟设施,以控制烟气蔓延。

参数/范围:中庭的高度、体积和连通楼层数直接影响防火设计。当中庭高度超过12米或连通三层及以上时,火灾危险性显著增加,需强化分隔和排烟。

建议:中庭周围应采用防火卷帘、防火玻璃墙或实体防火墙进行分隔。防火卷帘的耐火极限需满足3小时要求,并设置水幕保护(如采用侧式卷帘)。中庭顶部应设排烟窗或机械排烟系统,确保火灾时烟气能及时排出。

注意事项:中庭下方如有商铺、展厅等功能区,这些区域应单独划分防火分区,不能因中庭贯通而合并计算。另外,中庭内的装修材料燃烧性能等级应为A级,严禁使用易燃可燃材料。实际项目中,中庭设计容易忽略竖向烟气的阻隔,导致火势沿中庭向上蔓延,务必重视。

关于防火卷帘分隔的限制条件

结论:防火卷帘可用于防火分区之间的分隔,但存在多项限制条件,不能随意使用。

依据:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.3条,防火卷帘的耐火极限不应低于3.00小时;当采用侧式防火卷帘时,应设置水幕保护,其耐火极限不应低于3.00小时。卷帘两侧应设置火灾探测器联动关闭。

参数/范围:防火卷帘的单幅宽度不宜超过15米,超过时需分段设置;疏散走道上的防火卷帘应在火灾时先降至距地1.8米半降,后全降,以保证人员疏散。

建议:设计中应优先采用防火墙分隔,防火卷帘仅适用于宽度较大不便设防火墙的部位(如商场中庭入口)。卷帘控制系统需独立可靠,并与火灾报警系统联动。现场安装时,导轨、座板等部件的密封性至关重要,否则影响耐火性能。

注意事项:防火卷帘不能替代防火墙的完整性,尤其在重要部位。疏散通道上的卷帘必须设置手动速放装置和控制按钮,确保断电时能降落。另外,卷帘下方的地面不得堆放物品,以免影响降落。验收时,消防部门会重点测试卷帘的联动功能和耐火时间,务必提前调试。

此为消防安全问题,具体设计应以当地消防部门审批意见为准,并咨询注册消防工程师。