物流建筑的消防设计确实是个容易踩坑的地方,分开说说我的理解。
关于外置月台是否计算防火分区面积
这个问题在审图和验收阶段争议很大,核心在于月台是否属于"建筑内部空间"。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第2.1.5条,防火分区的划分对象是"建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成的局部空间"。关键在"内部"两个字。
如果外置月台三面敞开、仅顶部有雨蓬覆盖,属于半室外空间,通常不计入防火分区面积。但如果月台两侧做了实体围挡或者卷帘,形成类似凹廊的围合效果,那就很容易被审图认定为"建筑内部空间",要求并入防火分区计算。另外有些地方消防部门在执行时会从严把握,哪怕只有顶部雨蓬也有要求计入的案例。
我的建议:方案阶段就和当地审图机构沟通确认,拿到明确的书面意见,别等到施工图审查的时候再扯皮。
关于月台是否考虑人员疏散
只要月台上有人员作业,就需要考虑疏散。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.2条和第5.5.8条,建筑内任一点到安全出口的疏散距离有明确规定。月台上如果有装卸人员在工作,他们就需要有疏散路径。实操中一般是通过月台与物流仓库外墙之间的多个连通门作为安全出口,这些门的间距、宽度、开启方向都要满足疏散要求。
需要注意一个细节:有的项目月台很宽,最远端到最近仓库门的距离可能超过规范限值,这种情况就需要增设室外疏散楼梯或者增加月台与仓库连通的开口数量。
关于月台是否设置喷淋
主要看两点:一是月台是否被定义为室内空间,二是堆放的货物火灾危险性。
如果月台是敞开式的,不在防火分区面积内,规范没有强制要求设置自动喷水灭火系统。但有两种情况要考虑设喷淋:
■ 月台堆放了可燃包装物,或者货物本身火灾危险性较高
■ 当地消防部门有明确要求
另外还有个实务问题——月台区域冬天温度低的时候,湿式喷淋管道容易冻裂。如果确实要设,建议采用干式喷淋系统或防冻液系统,或者做电伴热保温。这个在《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017里有相关规定。
消防设计最终以当地消防部门审批意见为准,上述分析仅基于通用规范。
关于月台雨蓬下方可否设置自然排烟口
这个要看雨蓬下方空间是否被定义为需要排烟的场所。
如果月台是开敞的,本身不需要机械排烟,自然也就不存在"自然排烟口"的概念。如果月台被认定为需要排烟的建筑内部空间,雨蓬下方确实有可能作为自然排烟口的位置,但要满足几个条件:
■ 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.3条,自然排烟口应设置在排烟区域的顶部或外墙,当设置在外墙上时,应设置在储烟仓以内
■ 雨蓬下方开口如果在储烟仓高度范围内,可以作为自然排烟口
■ 有效排烟面积的计算要按照GB 51251-2017第4.3.5条执行,不同类型开口的有效面积折算系数不一样
实务中比较纠结的是:雨蓬下方的开口可能受风向影响,火灾时烟气能不能顺利排出去得打个问号。做过物流项目的同行应该都有体会,这块审图老师经常提意见,建议在设计阶段做一下CFD烟气模拟分析,拿数据说话比空谈规范强。