查看: 235|回复: 1

请问丁类厂房(锻造厂房)需要在厂房外设置大于20T的储油罐,请问防火间距和防火分隔有什么要求?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:54:28 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
请问丁类厂房(锻造厂房)需要在厂房外设置大于20T的储油罐,请问防火间距和防火分隔有什么要求?

请问丁类厂房(锻造厂房)需要在厂房外设置大于20T的储油罐,请问防火间距和防火分隔有什么要求?

相关问题讨论:
1. 防火间距是从建筑外墙还是从突出构件算起?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-21 18:33:17 |江苏| 显示全部楼层
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,具体条文请以主管部门最新发布文件为准,引用前务必核对最新版本。

关于丁类厂房外>20T储油罐的防火间距与分隔

储油罐储存的一般为甲、乙类液体。按常规柴油或机油密度折算,20吨约对应22~25立方米容积。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表4.2.1,甲、乙类液体地上储罐单罐容量不大于50m³时,与丁类厂房的防火间距最小为15m。若为地下埋设储罐,间距可酌情调整,但必须满足防渗漏、防溢流及消防车通行要求。防火分隔方面,独立储罐不按建筑防火分区控制,但规范要求必须设置防火堤或围堰。单罐容量接近50m³建议设固定顶并配防火堤;20吨左右的单罐至少应设置高度不小于0.5m的围堰,围堰有效容积不应小于单罐最大储量。此外,油罐区周边属于爆炸危险场所,电气线路和灯具需按《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014划分防爆区域,这点在设计交底时很容易被漏掉。

关于防火间距的计算起点

这个在图审阶段经常因为量法不一致产生争议。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.4.1条及相关条文说明,防火间距应从相邻建筑的外墙外缘算起;当外墙有燃烧体屋顶、雨篷或其他突出可燃构件时,应从突出部分的外缘算起。对于室外储罐,统一从罐壁外边缘算至建筑物外墙外缘。测量时必须扣除保温层、装饰面等非结构突出物的干扰,按净距控制。

关于甲乙类厂房泄压面积计算

泄压面积的计算有明确公式,不能凭经验估算。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.3条,泄压面积A(㎡)按下式计算:
A=10CV^(2/3)
式中V为厂房容积(m³),C为泄压比。甲类厂房C值取0.110~0.225,乙类厂房取0.110~0.180,具体数值需对照规范表3.6.4按厂房内介质的类别选取。
■ 计算时有两个硬性限制必须注意:一是厂房长径比不宜大于3,超过时必须进行合理分段计算,否则泄压面积会严重不足;二是泄压设施必须采用轻质屋面板、轻质墙体或易于向室外开启的门窗,严禁使用普通平板玻璃,且泄压口不得朝向人员密集区或主要道路。

关于建筑分类的判定依据

建筑火灾危险性分类是按整座厂房的综合使用情况判定,不是按防火分区单独划分的。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.1.3条,厂房的火灾危险性应按使用或生产过程中物质的火灾危险性及其数量等因素综合确定。同一座厂房内存在不同火灾危险性时,原则上按危险性较大的部分确定;只有当危险部位面积占本层或本防火分区面积比例很小,且采取了有效的防火分隔措施时,才可按较小的部分确定。防火分区的作用是控制火势水平蔓延,它不能改变整座建筑本身的火灾危险性分类属性。

此类涉及易燃液体储存与厂房布局的项目,最终平面布置、间距复核及消防设施配置方案,务必送交具备资质的设计院出具正式图纸,并以当地消防部门审批意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号