消防通信指挥系统:在《建筑防火通用规范》GB55037-2022中提到消防通信指挥系统,这个系统在什么情况下火哪些建筑中需要设置,请各位老师指点,谢谢!

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:54:43 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
消防通信指挥系统:在《建筑防火通用规范》GB55037-2022中提到消防通信指挥系统,这个系统在什么情况下火哪些建筑中需要设置,请各位老师指点,谢谢!

在《建筑防火通用规范》GB55037-2022中提到消防通信指挥系统,这个系统在什么情况下火哪些建筑中需要设置,请各位老师指点,谢谢!

相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 09:09:22 |云南| 显示全部楼层
关于消防通信指挥系统的设置范围

先纠正一个概念,你在建筑单体设计中提到的“消防通信指挥系统”,通常是指建筑内部的“消防通信设施”和“火灾自动报警系统的联动通信部分”(比如消防控制室里的电话总机、应急广播、消防电话分机等)。真正的“消防通信指挥系统”更多是指城市级的119指挥中心系统,那个由公安消防部门统筹,不属于单体建筑设计范畴。

既然问的是建筑内的设置范围,根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.4条(此为全文强制性规范,必须严格执行):只要建筑设置了消防控制室,就必须配备用于火灾报警的外线电话、消防电话总机、消防应急广播和图形显示装置等。

那么哪些建筑必须设消防控制室和相应的火灾自动报警系统呢?这部分主要参照《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.1节的划分(注:以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准):

■ 高层民用建筑(包括一类和二类高层)
■ 建筑高度大于100m的住宅建筑
■ 大型公共建筑,比如占地超1000㎡的丙类仓库、占地面积超3000㎡的丁戊类厂房、大型商场、体育馆、影剧院等
■ 地下、半地下室和地上无窗房间
■ 图书资料库、档案库、重要机房(如数据中心、变配电室)
■ 其他火灾危险性大、人员密集或贵重物品集中的场所

只要符合上述任一条件,就需要设置火灾自动报警系统,进而配套消防通信设施。如果是普通多层小建筑且不在上述范围内,可以不设,但建议至少预留通信接口以备后用。

关于你提的三个延伸问题

这几个问题确实是大家在实际工作中经常踩坑的地方,结合我的项目经验给你梳理一下:

1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
■ 先看“条文说明”。国标规范的正文有时候写得比较简略,但条文说明里会把设计意图和边界条件讲得很透,审查专家基本也是照着条文说明审的。
■ 查阅当地“施工图审查要点”。各省住建厅或审图中心每年都会发最新的审查要点汇编,里面会把模糊地带转化为具体的量化指标,执行地方标准通常比死抠国标正文更稳妥。
■ 坚持“就高不就低”和“实质安全”原则。当通用规范(GB 55系列)和专用规范(GB 50系列)出现交叉时,必须以通用规范为准;如果两个规范都模糊,按有利于保障生命财产安全的方向去解释,并在图纸上备注清楚设计依据,留好书面交底记录。

2. 强制性条文和推荐性条文在执行中的区别?
■ 强制性条文是红线,没有任何商量余地。验收时只要有一条强条不满足,整个项目就是不合格的,必须返工整改,出了事故还要追究法律责任。特别是GB 55037-2022这类全文强制规范,整本规范的所有条款都是强条。
■ 推荐性条文(通常带有“宜”“可”字样)允许合理偏离。如果在实际工程中因为条件限制确实做不到,需要在设计文件中写清楚原因,经过建设方、设计方、监理方共同确认后,一般不影响竣工验收。但要注意,推荐性条文一旦被写入合同或招标文件,或者被地方标准升级为强制要求,那也得按强制条文来执行。

3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
■ 核心原则是“法不溯及既往”。已竣工并正常使用的建筑,除非进行大规模的整体改造、扩建或改变原有使用功能,否则一般不强制要求按新规范全面翻新,而是采取“消除现有安全隐患、局部提升防护能力”的策略。
■ 对于已经拿到规划许可证但还没开工的项目,原则上可以按原规范报批,但在新规范实施后,设计院通常会主动进行“新旧规范对标”,把涉及安全性能提升的部分(如疏散宽度、消防设施配置)按新规范做优化,这样能避免后续审图时被卡脖子。
■ 消防专项方面,各地消防验收部门对既有建筑的改造审查尺度不一,建议在动手改之前,先把改造方案跟当地的住建部门和消防审验窗口做个预沟通,拿到书面的执行口径最保险。

最后提醒一句:消防通信和报警系统直接关系到火灾初期的扑救和人员疏散,属于生命线工程。以上答复仅供参考,具体项目的系统选型和点位布置,请务必以具有相应资质的设计院出具的正式施工图为准,并且要以当地消防审验部门的最终审批意见为准。希望这些梳理能帮到你理清思路!