查看: 277|回复: 1

排烟风机设置在屋顶,必须设风机房吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:54:48 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
排烟风机设置在屋顶,必须设风机房吗?

排烟风机设置在屋顶,必须设风机房吗?谢谢!

相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 09:10:50 |北京| 显示全部楼层
关于屋顶排烟风机是否必须设机房

规范原文有明确要求,但工程实践中普遍采用等效替代做法。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.12条,排烟风机应设置在专用的机房内,且机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。该条文涉及消防安全底线,审图阶段通常较严。

实际项目中屋顶风机极少做传统砖混机房,成熟做法是采用轻钢龙骨+防火板搭建简易机房,或仅做防雨棚+混凝土设备基础台。只要满足以下条件,多数地区消防验收是认可的:
■ 基础台高出屋面完成面不小于0.2m,四周做好柔性防水收边,杜绝倒灌
■ 预留不小于0.7m的设备检修通道与吊装口
■ 围护结构等效达到2h防火分隔性能(防火板面层+岩棉填充通常可满足)
■ 风机底座减震牢固,噪声符合环境功能区划要求
若项目所在地审查极严或位于超高层/重要公共建筑,建议直接按规范做封闭机房,避免后期拆改。

(注:以下技术解读基于现行公开规范体系,GB 55037系列全文强制性规范实施后部分旧规条文已整合更新,具体条文请以主管部门最新发布版本及设计单位正式施工图为准。)

关于防烟分区长度超限的处理

防烟分区长度限值主要取决于建筑净高和使用场所类型。超限后不能硬扛,需从降净高、加隔断、调布局三个维度解决:
■ 增设挡烟垂壁——最经济有效的手段。固定式垂壁下垂深度一般不小于500mm,活动式垂壁可与火灾探测器联动下落。注意垂壁顶部必须锚固在结构底板或梁底,严禁仅固定在吊顶龙骨或装饰面上。
● 调整吊顶标高——若层高条件允许,通过下挂吊顶或局部降板降低有效计算高度,防烟分区最大允许长度即可按规范公式相应放宽。
● 结合防火卷帘组件——商业大空间常利用防火卷帘底部附加挡烟垂壁,实现平时隐形、火灾下落的双重功能。需注意卷帘两侧挡烟垂壁的连续性与严密性。
核心红线是防烟分区绝不允许跨越防火分区,且分割后各分区排烟量需重新核算叠加,风机选型随之调整。

关于自然排烟窗口有效面积计算

有效面积不是拿窗户总外廓尺寸一乘就完事,必须严格按可开启净尺寸与折减系数核算。依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.2条及条文说明:
■ 有效面积=可开启窗扇的实际投影面积×开窗有效系数。计算时应扣除窗框、纱窗、防盗网、限位器等遮挡部分,按图纸标注的可开启净尺寸取值。
■ 窗型折减系数差异较大:平开窗一般取0.8~0.9,推拉窗取0.6~0.7,悬窗和立转窗需查具体厂家技术参数或按规范附录折算。
● 手动开启力限制:普通外窗手动开启力不得大于15N,超出此值在火灾高温下极易卡死,该部分面积在消防计算中直接判定无效。
● 自动开启装置要求:采用电动开窗器时,需确认动作电压、信号反馈接口与消防主机的兼容性,且强制开启角度必须达到设计排烟要求(通常≥60°)。
自然排烟窗应尽量分散布置于房间周边或两侧,避免集中单侧设置导致气流短路。

关于排烟系统与空调系统共用风道的注意事项

规范允许合用(见GB 51251-2017第4.5.1条),但平时通风与火灾排烟工况差异极大,设计施工必须严控切换逻辑与管路性能:
■ 阀门联动逻辑是成败关键——必须在空调支管接入总管处设置电动防火阀(平时常开,火灾时根据排烟模式关闭非本区支路),并在总管关键节点设280℃排烟防火阀。火灾确认后,消防控制室需能强制切断空调运行状态,全量转入排烟模式。
■ 风管制作标准必须提升——共用风管转入排烟工况后风速骤增,漏风率会直接削弱有效排烟量。因此共用风管必须按排烟系统标准制作,法兰连接采用不燃密封材料,漏风率等级不得低于中压及以上要求。
● 风机性能曲线匹配——空调季与排烟季风量往往相差数倍。若共用一台风机,必须校核双速风机或变频风机的P-Q曲线,确保排烟工况下静压和风量达标,否则会出现“风机运转但风量不足”的系统性失效。
● 冷凝水防护与防火封堵——空调运行时风管易结露,共用管道需完整包裹保温层防冷凝水侵蚀;穿越防火分区处必须按规范设置A类防火封堵,防止烟火沿风管蔓延。
此类合用在高层公建中很常见,但设计图纸上的阀门联动图务必让施工班组彻底交底,调试阶段极易因逻辑遗漏导致排烟失效。具体方案请以具备资质的设计院出具的施工图及当地消防审批意见为准。