电动挡烟垂壁,需要划分的区域大于4.0m,是需要设置两个电动机卷轴动作吗?

电动挡烟垂壁,需要划分的区域大于4.0m,是需要设置两个电动机卷轴动作吗?GB51251-20176.4.4挡烟垂壁的安装应符合下列规定:1型号、规格、下垂的长度和安装位置应符合设计要求;2活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm,由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于100mm;XF533-20125.1.3.2 采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm;采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-30 14:12:39 | 显示全部楼层
楼主提的这个问题在项目上也遇到过,先说结论:

当需要划分的挡烟垂壁区域大于单个卷轴的最大可用跨度时,确实需要设置两个或多个电动机卷轴,采用多节挡烟垂帘拼接安装,而不是试图把单个卷轴做长。

原因和规范依据梳理如下。

关于单节挡烟垂壁的长度限制

你引用的XF 533-2012这条很关键,只是你帖子里条文没贴全。根据《挡烟垂壁》XF 533-2012第5.1.3.2条,刚性挡烟垂壁(不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等)单节宽度通常不宜大于4.0m,这是考虑到材料本身的刚度、安装运输的可行性以及运行时的稳定性。柔性挡烟垂壁(挡烟垂帘)虽然材料是柔性的,但受卷轴挠度和电机驱动能力限制,单台电机的卷轴跨度也不宜做得太大,常见做法同样控制在4.0m左右一段。

所以当你的储烟仓下方需要连续设置挡烟垂壁的区域宽度超过了单个卷轴的可控范围,用两个卷轴分别驱动、中间搭接安装,是常规且合理的做法,不是什么设计错误。

关于拼接安装的规范要求

你引用的《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第6.4.4条已经说得很清楚了:


■ 第1款:型号、规格、下垂长度和安装位置应符合设计要求——这里的设计要求就包括了当区域宽度超过单节限值时采用多节拼接的方案
■ 第2款:活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm
■ 第2款后半句是关键:由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于100mm


也就是说,规范本身就预见到了需要多节拼接的情况,并且直接给出了搭接宽度的量化指标。

实际实施时注意几个要点

■ 两个卷轴之间的挡烟垂帘搭接宽度不小于100mm,这个尺寸是硬指标,安装后要拿尺子实际量一下
■ 两台电机的联动控制要做在消防联动控制里,任何一台收到下降信号时,相邻的也必须同步下降,不能在搭接位置留出豁口,否则烟气会从搭接处窜出去,整个挡烟分区就失效了
■ 卷轴箱体之间的缝隙也要处理好,不能让烟气从上部直接绕过挡烟垂帘
■ 跟消防验收打交道的话,建议提前让厂家提供单节挡烟垂壁的型式检验报告和产品合格证,报告中会标明单节最大可用宽度,验收时有据可查

具体设计和产品选型,请以设计院出具的正式施工图和消防部门审批意见为准。

另外,你引用的规范条文编号和内容我核对了一下,GB 51251-2017第6.4.4条内容和XF 533-2012的条文,实际使用时建议再查一下是否有后续修订或更新。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范版本,最新条文请以主管部门官网发布为准。