请问地上地下共用室外疏散楼梯,其室外疏散楼梯在首层是否需要完全分隔?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问地上地下共用室外疏散楼梯,其室外疏散楼梯在首层是否需要完全分隔?

请问地上地下共用室外疏散楼梯,其室外疏散楼梯在首层是否需要完全分隔?

相关问题讨论:
1. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
2. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-1 02:24:11 | 显示全部楼层
关于地上地下共用室外疏散楼梯,首层是否需要完全分隔

这个问题核心在于如何理解《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.4条和第6.4.5条的规定。以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

先说结论:需要完全分隔,且分隔措施有明确要求。

根据《建筑设计防火规范》第6.4.4条,室外疏散楼梯在首层必须与建筑其他部分完全分隔,不能有直接连通的门或开口。条文原文是:"室外楼梯应设置在建筑的耐火极限不低于2.00h的防火墙上,且楼梯的疏散门应直通室外,楼梯的梯段和平台应采用不燃材料。"

对于地上地下共用的情况,依据第6.4.5条,当室外楼梯同时服务于地上和地下楼层时,必须在首层设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙将地上和地下的疏散流线完全分隔开。同时,楼梯的梯段本身应采用不燃材料,且楼梯的耐火极限不应低于0.25h。

具体做法参考如下:

■ 分隔方式:在首层楼梯间入口处设置防火隔墙,将地上和地下人员的疏散路径物理隔开。地上人员从楼梯上部下来后,通过隔墙一侧的门直接通向室外;地下人员从楼梯下部上来后,通过隔墙另一侧的门直接通向室外。两个门不能共用,也不能在隔墙上开设除疏散门以外的其他洞口。

■ 门的设置:每个疏散门都必须向疏散方向开启,且耐火性能不应低于甲级防火门。门的宽度和数量需满足该楼层疏散人数的要求,具体按第5.5.21条计算。

■ 通俗理解:相当于在首层把楼梯分成"地上专用"和"地下专用"两个独立出口,防止火灾时地下烟气通过楼梯蔓延到地上,或者地上人员误入地下区域。

特别注意:如果无法做到完全分隔,比如建筑条件限制,那就不能共用楼梯,必须分别为地上和地下设置独立的室外疏散楼梯。

关于地下建筑排烟设计难点

地下建筑排烟有几个比较棘手的地方:

■ 自然排烟受限:地下空间通常没有外窗或外窗很少,无法靠自然排烟窗,必须上机械排烟系统。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.1条,地下或半地下建筑的排烟系统应独立设置,不能与地上部分共用。

■ 烟气蔓延路径长:地下空间走道曲折、分区复杂,烟气容易积聚在死角,排烟口布置要考虑每个防烟分区的覆盖率。而且地下空间对出入口的依赖度高,一旦排烟失效,疏散通道会迅速被烟气封堵。

■ 补风系统要求高:排烟的同时必须做好补风,否则排烟效果大打折扣。规范要求地下建筑面积大于2000平方米时,补风系统应按不少于排烟量50%的补风量设计,且补风口与排烟口的水平距离不应小于10米。

■ 电气与结构配合:排烟风机房的设置、风管穿防火分区时的防火阀安装、以及排烟井道在结构上的预留,都需要在前期设计阶段就协调好,否则后期很难改。

关于地下室消防水泵接合器的设置要求

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.4.4条,消防水泵接合器应设置在地下室便于消防车接近的位置,且满足以下要求:

■ 位置:应设置在室外地面便于消防车取水的地方,距建筑外墙不宜小于5m,不宜大于40m,距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,不宜大于40m。

■ 标识:每个接合器应有明显的永久性标志,标明供水系统名称(如"消火栓系统"或"喷淋系统")和供水范围,防止消防车接错。

■ 数量:按室内消防用水量计算,每个接合器按10~15L/s的流量考虑。比如地下室室内消火栓用水量20L/s,就需要至少2个接合器。

■ 连接:接合器应直接连接到室内消防管网,中间不设阀门,确保在任何情况下都能直接供水。同时,接合器进水管上应设置安全阀,防止超压。

■ 防水:接合器安装在地下室外墙时,必须做好防水处理,防止雨水倒灌进入地下室。

关于商业建筑疏散人数的取值标准

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条,商业建筑疏散人数的计算主要依据楼层和设备营业面积,采用以下原则:

■ 按楼层确定折算系数:地下二层及以下:0.56人/平方米;地下一层:0.60人/平方米;地上一、二层:0.43人/平方米;地上三层:0.39人/平方米;地上四层及以上:0.30人/平方米。

■ 实际计算步骤:先确定每个楼层的营业面积(通常指建筑面积扣除厨房、卫生间、设备用房等非营业区域),再乘以该楼层的折算系数,得到该楼层的疏散人数。如果建筑内包含多种业态(如餐饮、超市、电影院),需分别按不同业态的疏散人数计算标准(餐饮按座位数加顾客数,超市按购物面积折算,电影院按座位数),最后取最大值。

■ 常见误区
● 营业面积不是建筑面积,不能把楼梯间、走廊、卫生间等算进去
● 仓库、办公区等非营业区域不参与疏散人数计算
● 如果建筑有多个楼层,总疏散人数是各楼层人数之和,但疏散楼梯宽度是按各楼层中最大需要宽度来设计的,不是简单叠加

另外提醒一下,混凝土结构通用规范GB 55008-2021已于2022年1月1日起实施,部分内容与旧规范有重叠或替代关系,建议在正式设计时同时核对通用规范的相关条文,以免遗漏强条。