楼主这个问题问到了关键点上,先说结论:悬挂式干粉灭火系统和火灾自动报警系统是两套完全不同的系统,不能互相替代。冶金规范要求设置火灾自动报警系统,即使电缆夹层已经装了干粉灭火装置,仍然需要单独设置火灾自动报警系统。
干粉灭火系统是"灭火设施",火灾自动报警系统是"探测报警设施",两者功能不同、触发机制不同、规范依据也不同。干粉灭火装置通常靠自身感温元件(如玻璃泡)达到设定温度后自动喷放,属于被动式的局部灭火;而火灾自动报警系统是通过探测器主动识别火灾早期特征(烟气、温度、火焰等),发出声光报警信号,并将信号传输到消防控制室,实现早期预警和联动控制。简单说,一个是"着火了去灭",一个是"还没着火就能发现",不能混为一谈。
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.1.1条,火灾自动报警系统应能及时探测火灾、发出报警信号、启动相关消防设备并显示其状态。电缆夹层属于火灾危险性较高的场所,仅靠干粉灭火装置自带的感温触发,既无法实现早期探测预警,也无法将火警信号远传至消防控制室,不符合规范对火灾自动报警系统的功能要求。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。
关于第一个问题:感烟和感温探测器的安装间距有什么区别
两者的安装间距确实不同,主要跟探测器类型、保护面积、安装高度有关。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013:
感烟探测器
■ 保护面积和保护半径取决于探测器类型(点型/线型)和安装高度
■ 以最常见的点型感烟探测器为例,当安装高度不超过6m时,保护面积约为60平方米(屋顶坡度不大于15度),保护半径约为5.8m
■ 安装间距一般按照保护半径和保护面积综合考虑,探测器之间的水平距离不应超过10m左右(具体数值与探测器类型和场所性质有关)
感温探测器
■ 保护面积比感烟探测器小得多,同样安装高度不超过6m时,保护面积约为20平方米(屋顶坡度不大于15度),保护半径约为3.6m
■ 探测器之间的水平距离比感烟探测器更密,通常不超过6~7m
核心区别在于:感烟探测器的保护范围比感温探测器大,所以安装间距可以更稀疏。感温探测器因为响应速度相对较慢(需等温度升到设定值),所以需要更密集布置才能保证及时响应。
实际项目中建议查一下GB 50116-2013附录D的探测器安装间距曲线图,比单纯记数字更直观。
关于第二个问题:消防控制室的设备布置有什么空间要求
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.4.8条,消防控制室内设备的布置要满足以下主要空间要求:
■ 设备面盘前的操作距离:单列布置时不小于1.5m,双列布置时不小于2m
■ 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不小于3m
■ 设备面盘后的维修距离不小于1m
■ 设备面盘的排列长度大于4m时,两端应设宽度不小于1m的通道
■ 集中火灾报警控制器或消防联动控制器安装在墙上时,底边距地宜为1.3~1.5m,靠近门轴的侧面距墙不小于0.5m,正面操作距离不小于1.2m
另外还要注意,消防控制室不应设在电磁场干扰较强的地方,也不应与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。送风、回风管的穿墙处应设防火阀。
关于第三个问题:应急照明的照度和持续时间有什么标准
这个主要看《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)和《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018的规定:
照度要求
■ 疏散走道的地面最低水平照度不低于1.0lx
■ 人员密集场所、避难层(间)不低于3.0lx
■ 病房楼或手术部的避难间不低于10.0lx
■ 楼梯间、前室或合用前室不低于5.0lx
■ 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需正常工作的房间,应保证正常照明的照度
持续时间要求
■ 建筑高度大于100m的民用建筑,不小于1.5小时(90分钟)
■ 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于10万平方米的公共建筑,不小于1.0小时(60分钟)
■ 其他建筑,不小于0.5小时(30分钟)
■ 对于蓄电池供电的应急照明系统,电池初装容量应保证持续供电时间满足上述要求
以上条文依据为公开信息整理,具体设计参数请以最新版规范原文和当地消防部门审查意见为准,GB 51309-2018实施后对应急照明系统的要求有较大调整,建议重点关注。
补充一点经验之谈
电缆夹层的火灾探测,从个人项目经验来看,线型感温探测器(感温电缆)用得比较多,因为电缆夹层早期发热后会有一个温度上升的过程,感温电缆能沿电缆桥架全程敷设,比点型探测器覆盖更全面。当然具体选型还是得看冶金规的具体要求和设计院的方案。另外干粉灭火装置喷放后对探测器的污染也是个实际问题,后期维护上得考虑。
以上分析仅为技术交流参考,消防系统的具体设计、选型、配置和验收应以正式施工图、相关规范原文及当地消防主管部门的审批意见为准。 |
|