查看: 219|回复: 1

“丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%” 满足以上条件,还需要进行防火分隔吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:56:16 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
“丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%”    满足以上条件,还需要进行防火分隔吗?

“丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%”满足以上条件,还需要进行防火分隔吗?

相关问题讨论:
1. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?
2. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 09:06:54 |内蒙古| 显示全部楼层
结论先行
需要。即使完全满足你列出的所有条件,油漆工段与厂房其他部位之间仍然必须进行严格的防火分隔。

规范依据与条文解读
你引用的这段文字出自《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.8条。该条文的立法本意是:在同时满足封闭喷漆、负压环境、报警/抑爆系统以及面积占比≤20%这四个苛刻前提时,允许整个厂房的整体火灾危险性类别按丁类或戊类确定。但这只是“整体定性”的技术豁免,油漆工段本身的火灾危险性并未改变,它依然属于甲类生产部位。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.1.3条及第3.6.6条,同一厂房内存在不同火灾危险性部位时,火灾危险性较大的部位必须采用防火墙和耐火楼板与其他部位完全分隔。此外,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022作为现行全文强制性规范,其第3.1.4条和第3.1.5条同样明确了甲、乙类生产部位必须独立设置或严格防火分隔的原则。此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。面积比例的限制仅用于整体定性判定,绝不等于免除了物理分隔义务。

防火分隔的具体技术要求
实务中油漆工段的分隔构造需满足以下硬性指标:
■ 墙体:必须采用耐火极限不低于3.00h的防火墙,严禁使用加气混凝土砌块、轻钢龙骨石膏板或普通砖墙替代。
■ 楼板:分隔处的楼板耐火极限不应低于1.50h,且分隔区域内不得向非油漆区开设任何洞口或预留管井。
■ 门窗:油漆工段通向其他区域的门必须为甲级防火门;如需设观察窗,应采用固定式甲级防火玻璃窗,且周边密封必须采用防火密封胶。
■ 管线穿越:通风管道、电缆桥架、给排水立管等穿过防火墙时必须采用不燃材料严密封堵,风管穿越处必须同步设置70℃或150℃防火阀。
● 特别说明:封闭喷漆空间的负压维持系统、可燃气体探测报警及自动抑爆系统属于“主动安全控制措施”,作用是抑制事故发生和延缓火势蔓延,但不能替代“被动防火分隔”。两者是功能互补关系,缺一不可。

设计与报建实务建议
■ 图纸审查阶段:总平面图、平面布置图及节点大样中必须清晰标注防火墙位置、耐火极限数值及防火门等级,消防设计审查会重点核对分隔实体是否与计算书一致。
■ 既有建筑改造:若原结构未预留防火墙位置,改造时需结合柱网加固同步处理,切勿因施工便利将防火墙改为防火隔墙。
■ 验收交付:分部分项工程验收时,监理和质监站会现场实测防火墙厚度和耐火极限检测报告,分隔不到位将无法通过消防验收。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开标准整理,GB 55037系列全文强制性规范实施后,各地执行细则可能存在微调,具体项目请以当地住建/消防主管部门审批意见及最新规范原文为准。