配电室安装了气溶胶灭火系统,配电室内的排烟阀必须要在门外设置手动开启装置吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:57:03 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
配电室安装了气溶胶灭火系统,配电室内的排烟阀必须要在门外设置手动开启装置吗?

配电室安装了气溶胶灭火系统,配电室内的排烟阀必须要在门外设置手动开启装置吗?

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 09:04:56 |中国| 显示全部楼层
关于配电室排烟阀手动开启装置位置

结论:必须设在门外或防火门外侧操作位。

配电室属于电气火灾高风险场所,内部已设置气溶胶灭火系统。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.13条,防烟、排烟系统应能手动控制,且手动控制装置应设置在便于操作的位置。结合《消防设施通用规范》GB 55036-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)中关于火灾时人员安全疏散与设备操作的总体原则,电气房间在启动自动灭火系统后,室内会迅速充满灭火剂并伴随高温烟气,严禁人员进入。排烟阀门若设在室内,人员在火情发生时根本无法靠近操作,失去手动干预意义。因此工程审查与施工验收中,配电室排烟阀的手动开启装置一律要求引至门外,通常采用拉绳式或拨叉式外装手柄,安装高度距地1.3~1.5m,并带明显标识。

注意:该做法属于消防设计强制性原则,具体位置与形式请最终以施工图审查意见及当地消防部门审批要求为准。

关于排烟系统与空调系统共用风道的注意事项

共用风道在工业厂房、地下室及设备用房中很常见,核心要抓住“平时通风、火灾排烟”两套工况的切换与安全隔离。依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.1.3条,主要注意以下几点:

■ 防火阀设置:通风与排烟主管交叉处必须设置280℃自动关闭的排烟防火阀,平时常开,火灾时接收消防信号关闭,防止火势沿风管蔓延。
■ 风机选型与控制:共用系统的风机需兼顾通风与排烟工况。风机应能在280℃环境下连续工作不少于30min,且通风与排烟模式切换必须由消防控制中心硬线联动控制,严禁仅靠BAS或空调自控系统切换。
■ 风管截面复核:平时通风按空调风量设计,火灾排烟时该风管需承担整个防烟分区的排烟量,必须重新核算风速与阻力,必要时加大风管截面或增设专用排烟支管。
■ 支管隔离:各楼层或各房间的通风支管应设置电动调节阀或常闭型多叶排烟口,火灾时由消防联动逐个开启,非着火区域支管保持关闭,避免排烟气流短路。

关于排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值

这个提问存在概念混淆。排烟量计算不是“面积法”与“换气次数法”二选一取大值,而是严格按场所建筑类型与功能直接套用规范对应条款,不同场所的计算逻辑完全不同。依据GB 51251-2017第4.6节,具体区分如下:

场所类型计算方法[td]关键参数
地下车库换气次数法[td]≥6次/h,按最大防烟分区面积计算
仓库(丙类及以上)单位面积排烟量法[td]≥60m³/(h·㎡),不参考换气次数
一般工业/商业场所单位面积排烟量法+下限值控制[td]按面积×表4.6.5单位排烟量,且不得小于表内最小值
防烟楼梯间前室/消防电梯前室换气次数法[td]机械加压送风:25~30次/h;自然通风:可开启外窗面积≥2.0㎡
净空高度>12m的中庭/大厅体积换气次数法[td]≥6次/h,且单台排烟风机风量≥10万m³/h


实务中很多人误以为可以随便选一种算完再比大小,这是错误的。设计时必须先定性场所类别,再代入对应公式。若项目同时包含多种功能(如车库+商业),应分区独立计算,各自满足本区规范即可。

关于应急照明的照度和持续时间标准

应急照明指标以《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2节为核心依据。具体数值如下:

■ 地面最低水平照度标准
● 疏散走道、人员密集场所、避难层(间):≥1.0 lx / ≥3.0 lx / ≥3.0 lx
● 楼梯间、前室、合用前室、避难走道:≥5.0 lx
● 病房楼或手术部的病房、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等:≥10.0 lx
注:上述照度值均为维持平均照度,灯具布置需通过逐点计算软件校核,严禁仅凭经验估算。

■ 持续工作时间标准
● 建筑高度大于100m的民用建筑:≥90 min
● 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于10万㎡的地下或半地下建筑:≥60 min
● 其他普通建筑:≥30 min
● 集中电源集中控制型系统,蓄电池组续航时间需按上述最不利场景统一配置,不可分段设定。

补充提醒

以上规范引用基于现行公开版本,实际项目中地方标准(DB)或专项消防论证报告可能提出更高要求,具体设计参数请以最新发布的规范原文及施工图审查意见为准。配电室涉及强电与消防联动交叉,建议在深化设计阶段让暖通、电气、消防专业联合核对管线走向、控制接线与现场检修空间,避免后期拆改。