改造项目,利旧的管井防火门的外侧,再加一道防火板装饰门,符合要求吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:57:06 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
改造项目,利旧的管井防火门的外侧,再加一道防火板装饰门,符合要求吗?

改造项目,利旧的管井防火门的外侧,再加一道防火板装饰门,符合要求吗?

相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-21 17:47:21 |四川| 显示全部楼层
关于利旧管井门外加防火板装饰门

不建议直接加装。管井门本身承担防烟防火分隔功能,外侧再叠加一道装饰门会改变原有洞口构造和密封条件。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范)及相关防火设计规范,管井门应采用乙级或丙级防火门并具备自行关闭功能。若在利旧防火门外侧加做装饰门,需重点核查以下风险:
■ 装饰门必须具备与原防火门同等级或以上的耐火性能,否则外门失效会导致整个管井口失去完整防火分隔
■ 两道门之间的缝隙极难做到有效气密与防火封堵,烟气极易沿框体周边窜入走廊,违反防烟分区封闭原则
■ 装饰门的开启方向、把手高度及五金配置不得干涉原防火门的正常启闭及闭门器运作轨迹
实务中若因装修效果确实需要加做,建议将外侧装饰门改为同等级的常闭式防火门,并在内外框交接处采用防火发泡剂填实+阻燃密封胶收口。具体构造需由原设计院或具备资质的消防设计单位出具变更图纸,最终是否符合消防验收要求,请以当地消防部门审批意见为准。

关于防火卷帘降落时间与联动控制

防火卷帘的降落时间与联动控制主要依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第4.6.3条及《防火卷帘》GB 14102-2005 的规定执行。
疏散通道上的防火卷帘必须采用两步降落控制:
■ 第一步:由同一防火分区内的两只独立火灾探测器(或一只探测器配合一只手动报警按钮)信号联动触发,卷帘降至距楼板面1.8m处暂停,停留时间一般为1s~3s,保障人员疏散窗口
■ 第二步:由卷帘两侧的两只感温探测器信号联动触发,卷帘继续下降至完全闭合
非疏散通道(如设备用房隔断)的防火卷帘可按一步降落设计,接收单一联动信号后直接下降到底。
降落时间方面,规范明确从指令发出到卷帘下降至1.8m处的时间不宜大于30s,全程下降时间不宜大于60s(大型中庭或特殊场所结合产品型式检验报告可适当放宽)。联动控制回路必须独立敷设,严禁与普通照明或动力配电混线,且现场必须保留机械速放控制装置作为断电应急手段。

关于防火门闭门器和顺序器安装常见问题

闭门器和顺序器是防火门施工验收的高频扣分项,结合项目巡检经验,常见问题集中在选型、安装定位与调试三个环节:
■ 闭门器扭矩选型错误——未核对门扇实际重量与厚度,导致液压行程不足。表现为关门速度过快撞坏门框,或关不到位留有明显缝隙
■ 顶盖安装角度超限——闭门器顶盖与门框夹角不在45°~90°区间内,会显著降低闭门器使用寿命,并影响锁舌正常弹出
■ 顺序器漏装或正反接反——双扇防火门强制要求安装顺序器。一旦装反,两扇门无法按正确顺序闭合,中间会形成贯穿缝隙,完全丧失防火隔烟功能
■ 固定螺丝未穿透加强筋——部分班组为求快直接在薄钢板表层打孔,未锚固到门芯加强结构上,运行几次后五金件松动脱落
根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014,所有防火门必须具备自行关闭功能,双扇门必须配顺序器。施工时建议优先选用带CCCF认证的成品闭门器,安装完成后务必进行不少于5次的启闭循环测试,确认闭合严密、无异响、无摩擦后再报隐蔽验收。

关于防火玻璃能否替代防火墙

绝对不能替代。防火墙与防火玻璃在构造逻辑和耐火机制上存在本质差异。
防火墙属于建筑主体承重或非承重的实体不燃墙体,要求具备连续完整的耐火极限(通常为3.00h),并能物理阻断火焰和高温烟气通过任何途径蔓延。而防火玻璃本质上仍是透明围护构件,其边缘依靠金属框架和耐火胶条固定,长期受高温烘烤后胶条必然碳化失效,框架也会发生热膨胀变形,无法维持3小时以上的完整性与隔热性。
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的明确规定,防火墙严禁开设门窗洞口;确需利用玻璃部位进行采光或视线通透时,只能采用符合耐火要求的防火窗,且必须严格满足该部位对应的耐火极限与单块面积限制。用防火玻璃去顶替防火墙属于典型的构造偷换概念,消防设计审查和竣工验收一律不予通过。

以下技术解答基于截至2023年的公开规范与工程经验,最新政策及标准条文请以主管部门官方最新发布文件为准。涉及消防改造与结构安全的事项,建议委托具备相应资质的设计院复核并出具正式变更文件。