关于核心问题:通往封闭楼梯间的门算安全出口
不算。
更准确的说法是:通往封闭楼梯间的门,是进入安全出口的门,它本身不是规范定义上的安全出口。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第2.1.14条的术语定义,安全出口是“供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口”。在这个定义里,那个被防火门隔开的封闭楼梯间本身才是一个安全出口。你推开的那扇门,是通往这个安全区域的最后一道关卡,所以它需要防火、需要朝疏散方向开启,但它不是一个可以被单独计为一个安全出口的出口。
搞混这两者在平时聊天问题不大,但在画设计图和做消防审查的时候就得较这个真了。比如,你不能把一部楼梯间里的两道门,分别算成两个安全出口来满足规范要求的数量。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,该规范后续可能有修订,具体条文请以最新发布的规范原文及当地消防主管部门的审批意见为准。
关于问题1:疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算
这确实是商业建筑消防设计里最容易出纠纷、也最难拿准的地方。关键不是去数人头,而是要区分清楚“建筑面积”“营业面积”和“人员密度”这几个概念。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条,商店的疏散人数,是每层营业厅的建筑面积,乘以表5.5.21-2里规定的人员密度来算的。
这里有几个坑,项目上踩过不少次:
■ 面积取值:是“营业厅的建筑面积”。这就包括了顾客能走到的区域、柜台、货架等,但像办公室、库房、设备用房这类内部员工区域,是不算在这个面积里的。如果一栋楼好几层都是商业,要分层算。建材、家具、灯饰这类展示建筑,人员密度可以按表里规定值的30%取,但前提是有明确的设计依据。
■ 人员密度:这个数值跟楼层关系很大。不是随便拍个数,规范表里规定得很细。我大概列一下常见的,但你自己查表最稳妥:
| 楼层位置 | 人员密度(人/㎡) | | 地下第二层 | 0.56 | | 地下第一层 | 0.60 | | 地上第一、二层 | 0.43~0.60 | | 地上第三层 | 0.39~0.54 | | 地上第四层及以上 | 0.30~0.42 |
■ 餐饮配套:如果商场里带了餐饮,餐饮部分的人数要单独算,不能直接套上面的密度。一般按座位数、或者《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017里规定的每个顾客位1.3㎡来算。
最终的疏散人数计算和取值,是建筑专业设计的核心内容,必须以正式施工图为准,并经由当地消防审查部门认可。
关于问题2:疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求
这个要求很明确,属于强条,没得商量。
开启方向
根据《建筑设计防火规范》第6.4.11条,除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门可以内开。除了这种情况,所有其他公共场所的疏散门,包括楼梯间的门,都必须向疏散方向开启。也就是说,人往外跑的时候,必须一推就开,不能是往里拉的。
宽度要求
又分两种情况来算,最后取大值,并且不能小于最小净宽。
● 最小净宽硬性规定:根据第5.5.18条,除明确规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m。你提到的这个封闭楼梯间的门,通常就是按0.90m来控制。
● 人员密集场所的特别要求:像观众厅、多功能厅这类人多的地方,疏散门净宽不应小于1.40m,而且门必须向外开。
● 按计算来定:总净宽度是用“疏散人数/100人 × 百人宽度指标”算出来的。百人宽度指标跟建筑的总层数有关(一、二层0.65m,三层0.75m,四层及以上1.00m)。算出来的总宽度,再分配到各个疏散门上去。
实际工程里有个容易忽略的点:这个0.9m是净宽。装了门扇、门框、闭门器之后,实际的门洞开净尺寸不能小于这个数。我们一般会要求图纸上土建预留的门洞尺寸做到1.0m甚至1.1m,保证最终净宽达标。
关于问题3:疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误
这个问题很大,我挑几个审图被提得最多、也最烦人的点说一下:
■ 首层不能直通室外:这是最经典的错误。封闭楼梯间在首层必须直通室外,或者通过一个扩大的封闭楼梯间直通室外。有些设计图把楼梯做到首层后,让人经过一段很长的走道或者大堂才能出去,只要这段路不是防火分区的,基本都会被判违规。
■ 楼梯间里穿管子、开洞口:管道井、电缆井的门不能直接开向楼梯间。《建筑设计防火规范》第6.4.2条对封闭楼梯间的要求是“除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口”。我们这边有个项目,暖通专业想在楼梯间墙上开个加压送风口,直接被建筑专业给否了。
■ 地下地上楼梯间不严格分隔:在地下一层和首层交接的平台处,必须用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门进行彻底分隔,不让地下和地上的人流在疏散时交叉,也不能让烟气串通。
■ 防火门方向问题回头看:前面提了,必须朝疏散方向开启。地下的楼梯间门,朝向地下疏散方向;地上的,朝地上疏散方向。别搞反。
以上就是我觉得楼主问的几个核心点。规范条文还是建议自己去翻一下《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,这是全文强制的,发布实施后替代了GB 50016里相当多的强制性内容,具体设计请以主管部门最新审批要求为准。有说的不对的地方,欢迎各位同行指正。 |
|