非疏散通道的防火卷帘要不要专用火灾探测器?

如题

相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-21 18:05:21 |北京| 显示全部楼层
以下信息基于截至当前公开的标准规范及工程实践经验整理,具体条文请以国家住建部及相关部门最新发布的官方文件为准。咱们逐条来聊:

关于非疏散通道防火卷帘要不要专用火灾探测器

结论:不需要配置用于“第二步降落”的专用温感探测器,但仍需按规范配置联动触发探测器组。

实际工程中常把“专用探测器”误解为必须单独拉一根线接温感。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条,防火卷帘的联动控制逻辑分两种情况:
■ 设在疏散通道上的卷帘:必须由防护区域内两只独立的火灾探测器(通常为一只烟感+一只温感)分别作为两个联动触发信号,实现“烟感报警半降→温感报警全降”的两步降落。这里的温感确实属于关键触发器件。
■ 非疏散通道上的卷帘:应由防护区域内任意两只独立火灾探测器的报警信号作为卷帘降落的联动触发信号,卷帘应直接降落到底。也就是说,两只烟感或者一只烟感加一只温感组合都能满足触发条件,卷帘一步到位,根本不存在第二步逻辑,自然也就不需要为“第二步”专门配置探测器。

施工调试时注意两点:一是非疏散卷帘的动作反馈信号仍需接入消防控制室;二是联动触发信号必须来自本防火分区或本防护区域,不能跨区误触发。消防设计最终需以当地住建/消防部门审查意见为准。

关于疏散楼梯间平面布局常见错误

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4节,图纸审查和现场交底时这几个坑出现频率最高:
■ 前室有效面积不达标:公共建筑防烟楼梯间前室使用面积不应小于6.0㎡,合用前室不应小于10.0㎡;住宅防烟楼梯间前室不应小于4.5㎡,合用前室不应小于6.0㎡。平面排版时容易被家具布置或管线井挤压导致净面积缩水。
■ 前室门窗洞口正对楼梯平台:规范要求防火门的开启不应占用楼梯平台的有效宽度,且门窗洞口不宜正对梯段水平投影,否则火灾烟气极易窜入楼梯间形成烟囱效应。
■ 封闭楼梯间上下层出入口未错开或未按规范设乙级防火门:上下层相邻门洞水平距离小于1.5m时,必须采取错开布置或设置乙级防火门等防火分隔措施,很多方案图为了动线顺畅直接对齐开门,验收必过不了。
■ 避难间位置与防烟设置错误:高层医疗建筑避难间必须靠外墙设置,且应设可直接开启的外窗或独立机械防烟设施,严禁借用其他房间兼作避难间,更不能用普通推拉窗代替。
■ 楼梯间与电梯井贴邻未做防火分隔:电梯井壁必须为耐火极限不低于2.0h的不燃体,严禁在电梯井壁上开门窗洞口,贴邻布置时需核对井壁连续性。

关于防火玻璃能否替代防火墙使用

结论:一般情况下不能直接替代,仅在规范明确允许的特定部位,且采用完整防火玻璃墙系统的前提下可作为防火分隔物。

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.1.1条明确规定,防火墙必须采用不燃性墙体。条文说明进一步指出,防火玻璃只能在特定部位(如剧场舞台口、中庭回廊四周、大型空间防火分区开口等)作为防火分隔物使用。这里的核心区别在于:
■ 防火墙是实体砌筑体系,具备结构稳定性和连续完整性,耐火极限通常要求不低于3.0h。
■ 防火玻璃必须与专用金属框架、膨胀密封胶条、压板等构成完整的防火玻璃墙系统,整体通过耐火完整性与隔热性试验。单片防火玻璃本身不具备替代能力。
■ 即使系统达标,防火玻璃墙也不得承受额外荷载,且开启扇必须配备符合规范的防火锁闭装置。

现场经常有甲方为了采光美观想拿防火玻璃直接顶替防火墙,这种思路在报审阶段就会被驳回。如果确需使用,必须提供完整系统的型式检验报告,并在施工图中标明框架规格、密封做法及耐火等级。

关于防火门闭门器和顺序器安装常见问题

根据《防火门》GB 12955-2008及现场验收经验,闭门器和顺序器问题主要集中在安装精度和调试环节:
■ 顺序器方向装反或漏装:双扇防火门必须先关主扇再关辅扇,顺序器装反会导致两扇门交叉闭合,中间留下贯穿缝隙,失去防火隔烟作用。安装时必须核对门扇开启方向箭头。
■ 闭门器扭矩与门重不匹配:液压闭门器需根据门扇实际重量和尺寸选择型号。扭矩过小关门慢甚至关不严;扭矩过大则撞击声大,长期运行易损坏门框。调试时应先调速到最慢,再逐步调整至完全闭合无反弹。
■ 安装定位偏差导致五金件干涉:闭门器底盖、连杆、拉手等配件安装孔位偏差超过±2mm,会导致门扇下垂、锁舌无法完全伸入锁扣盒,甚至造成门框变形。弹片固定式闭门器尤其要注意底座与门框贴合度。
■ 未进行系统性联调验收:闭门器、顺序器、电磁释放器(如有)安装完成后,必须进行不少于3次的启闭循环测试,确认复位准确、关闭严密、无异响。部分项目为赶工期省略调试环节,后期维保成本极高。

以上四点基本覆盖了常规项目的技术难点。如果有具体项目参数(比如卷帘跨度、门洞尺寸、前室平面图),可以补充发出来,咱们结合节点图再细化。