《消规》GB50974-14第3.6.2条,医疗建筑火灾持续时间该为多少小时?

建筑工程概况:一类高层公共建筑,医疗建筑,建高:28.6m。本项目是卫生院项目,只有一栋楼,医疗所有功能都在一栋楼里。 是否属于《消规》GB50974-14第3.6.2条里面的综合楼呢?如按综合楼定义,持续时间按3小时控制,按其他建筑则为2小时控制,《建规》只有医疗建筑,未见分类有综合楼的定义,所以不清楚该如何执行。

相关问题讨论:
1. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-25 20:05:22 | 显示全部楼层
关于医疗建筑火灾延续时间

这个问题的核心在于如何认定"综合楼"这个类别,以及新旧规范的衔接。先说结论:按现行全文强制性规范,你这个一类高层医疗建筑,室内外消火栓系统的火灾延续时间应按3小时考虑。

一、先看GB50974-2014本身的界定

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.6.2条,火灾延续时间按建筑类别分档:高层建筑中的住宅、厂房、仓库和其他民用建筑为2小时;而甲乙丙类厂房、仓库及高层公共建筑中的"综合楼"为3小时。

问题就在"综合楼"怎么定义。GB50974条文说明里对"综合楼"的解释是:同一栋建筑内由两种及两种以上用途的楼层组成的公共建筑。你这个卫生院虽然医疗功能齐全,但门诊、住院、医技这些都是医疗建筑自身的功能分区,不属于"两种及两种以上用途"的公共建筑,所以从GB50974本身的定义来看,它不该算综合楼。

二、关键点:GB55037-2022已经覆盖了这个内容

这里要特别提醒楼主,GB50974-2014是2014年的规范,而《建筑防火通用规范》GB55037-2022已于2023年6月1日实施,这是全文强制性规范,所有条文必须严格执行。GB55037第10.1.4条对火灾延续时间有明确规定:高层医疗建筑、高层建筑内的医疗用房,室内外消火栓系统的火灾延续时间不应小于3小时。

GB55037-2022是全文强制性规范,其效力高于GB50974-2014。既然你这个项目是一类高层公共建筑中的医疗建筑,按GB55037执行,火灾延续时间就是3小时,这个没有争议。

三、关于"综合楼"的纠结

楼主纠结"综合楼"的定义,其实在GB55037实施后这个纠结意义不大了——因为GB55037直接针对"高层医疗建筑"给出了明确要求,不需要再绕道"综合楼"这个概念。即使按GB50974的老思路去套,医疗建筑单栋楼也不宜认定为综合楼,但GB55037已经把3小时的要求直接写死了,按最高标准执行肯定没错。

四、关于超高层竖向分区和新旧规范衔接

你帖子里附带提到的两个问题,简单说两句:

■ 超高层消防供水竖向分区:一般按消火栓栓口静压不超过1.0MPa来划分,超过就分区。每个分区内设独立的减压设施,常用减压阀组或减压孔板。具体做法建议参考GB50974第6.2节,同时结合项目所在地消防部门的审查意见。

■ 新规范实施后旧项目如何处理:已建成项目按原设计执行,但涉及改造、扩建或消防验收时,应按现行规范复核。你这个项目如果是新建,直接按GB55037执行即可,不存在衔接问题。

另外提醒一下,以上内容基于我对现行规范的理解,具体执行时建议以当地消防部门审批意见为准,涉及具体设计请咨询给排水专业负责人。

总结

按GB55037-2022,一类高层医疗建筑火灾延续时间按3小时执行,不用纠结综合楼的界定。消防水池容积、消防泵流量等参数按3小时计算配置即可。