关于防烟楼梯间前室能否不设置防烟设施的疑问

看到一个前室不设置防烟设施的特例,但是没找到依据,下面这条有规范出处吗?烦请大佬指导指导除特例以外的防烟楼梯间和前室均应设置防烟设施。 【特例1】同时满足以下条件的防烟楼梯间前室可不设置防烟设施: ①建筑类别:建筑高度小于或等于50m的公共建筑、厂房和仓库等工业建筑;建筑高度小于或等于100m的住宅建筑; ②前室类别:独立前室; ③通向独立前室的疏散出口只有1个(包括单扇门和多扇门的疏散出口 ) ; ④防烟楼梯间设置机械防烟设施,且符合相关余压值要求。

相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 17:00:59 |江苏| 显示全部楼层
关于你提到的特例依据

直说吧,你列的这个“特例1”在国家通用规范里找不到原文依据,更像是某些设计院为了省事或者部分地区审查意见里流传出来的简化做法,甚至有可能是把“自然通风”和“机械加压”的概念搞混了。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。

目前防火防烟设计最核心的依据是《建筑防火通用规范》GB55037-2022,此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。该规范第8.1.2条对防烟楼梯间及其前室的防烟设施设置有非常清晰的界定,并没有“单出口独立前室可不设防烟设施”这种特殊豁免条款。

按照GB55037-2022第8.1.2条的规定,防烟楼梯间和前室是否需要设置防烟设施,核心看两个指标:建筑高度和自然通风条件。

关于除特例外是否均需设置

除规范明确允许采用自然通风的情况外,防烟楼梯间和前室确实均应设置防烟设施(机械加压送风或自然通风)。不能因为没有机械加压就认为可以不设防烟设施,自然通风也是防烟设施的一种形式。

具体划分原则如下:
■ 建筑高度大于50m的公共建筑和工业建筑、建筑高度大于100m的住宅建筑:必须设置机械加压送风系统,没有商量余地。
■ 建筑高度不大于50m的公共建筑和工业建筑、建筑高度不大于100m的住宅建筑:当其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室能够直接天然采光和自然通风时,可采用自然通风方式。注意这里的前提是“能够直接天然采光和自然通风”,通常要求可开启外窗面积满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.1条的规定(独立前室不小于2.0平方米,共用或合用前室不小于3.0平方米)。

你提到的特例里条件③和④其实存在逻辑矛盾。如果防烟楼梯间已经设置了机械加压送风,那么与之相连的前室如果不设防烟设施,火灾时烟气极易倒灌进楼梯间,完全违背了防烟分区和压力梯度的设计初衷。实际工程中,如果前室靠外墙且窗户够大,通常是楼梯间和前室一起做成自然通风,而不是楼梯间加压、前室不管。

实务建议:
● 画图报审的时候,老老实实按GB55037-2022第8.1.2条来判定。只要高度超标,机械加压跑不掉。
● 如果高度没超标,尽量利用外墙开窗做自然通风,这样既能满足规范,又能省下一大笔风机和风管的费用,还能避免机房噪音扰民。
● 遇到地方审查提出类似“单出口可不设”的要求,务必让他们出具书面审查意见,并拿着这个意见去咨询当地住建局或消防设计审查验收处,口头承诺后期验收绝对不认。

涉及消防安全问题,具体防烟设计方案必须以当地消防部门审批意见为准。别光看网络流传的特例,图纸盖了注册工程师章还得过图审,万一被图审或者消防验收打回来整改,损失的都是自己。