关于长度超过20米的疏散走道一定要射机械排烟吗

一栋18.3米的宿舍楼,其中疏散走道超过了20米,请问一定需要设置机械排烟吗?如果不需要,有没有依据?

相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 4 天前 |西班牙| 显示全部楼层
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,最新政策请以主管部门官方发布为准。

关于核心问题:超过20米疏散走道是否必须机械排烟
结论先行:不一定必须机械排烟。规范原文表述是“应设置排烟设施”,并未直接限定为机械排烟。是否采用机械排烟,核心在于能否满足自然排烟条件。

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.4条及《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.1.3条,长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施。但该标准第4.3.1条至4.3.3条明确允许采用自然排烟方式。具体判断逻辑如下:
■ 若走道具备直通室外的可开启外窗,且自然排烟窗有效面积满足该防烟分区地面面积的2%以上,同时单扇窗面积不小于2.0㎡,且开窗位置能形成合理对流,即可采用自然排烟。
■ 若走道为内廊(无外窗)、外窗被幕墙或装饰面遮挡无法开启,或自然排烟窗面积/位置不达标,则必须设置机械排烟系统。

你提到的是18.3m的宿舍楼,属于多层公共建筑。实务中宿舍楼内走廊占多数,往往缺乏自然排烟条件,因此大概率需要上机械排烟。具体以你的平面图外窗布置和防烟分区划分结果为准。

关于相关问题一:防烟分区长度超过规范限值时如何处理
防烟分区长度主要受《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.2条表4.2.2控制,限值与建筑净高直接挂钩(例如净高≤3m时,公共建筑防烟分区最大长度通常为30m)。超限时的常规处理手法:
■ 加设挡烟垂壁分隔:这是最经济合规的做法。在天花板下方设置固定或活动式挡烟垂壁(下垂深度不小于500mm),将超长走廊切分为多个独立防烟分区,使每个分区长度落入限值范围内。
● 注意挡烟垂壁的材料需为难燃或不燃材料,且不得跨越防火分区。
■ 提高吊顶净高:若结构层高允许,可通过降低吊顶标高提高有效净高。根据规范公式L≤H×6,净高每增加0.5m,允许长度相应放宽,但最低不得低于规范底线值。
■ 调整功能布局:将部分长走廊改为短进深的房间或多功能区,从源头上消除超长单一防烟分区。

关于相关问题二:多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用
原则是“竖向楼梯必须独立,水平走道原则上不建议共用,特殊情况下需严格隔离”。
混合业态(如底层商业+上部宿舍/办公)的火灾荷载和人员密度差异大,疏散系统交叉极易引发踩踏或救援困难。依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)相关精神,处理要点如下:
■ 不同使用功能的疏散楼梯间必须独立设置,严禁上下贯通共用。
■ 水平疏散走道若属于不同防火分区或业态板块,应通过防火墙和甲级防火门进行完全物理隔离,各自拥有独立的疏散出口。
■ 仅在非防火分区边界处、且各业态走道宽度按各自设计人数单独核算且总宽度满足规范的前提下,经消防性能化评估或专家论证认可后,方可局部共用。实务中绝大多数审图机构对此持否定态度,建议按独立疏散系统设计。

关于相关问题三:疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误
结合历年图纸审查反馈和现场验收常见问题,主要集中在以下几处:
■ 楼梯间未直通室外或避难层:封闭楼梯间或防烟楼梯间的首层疏散门未直接对外,或穿过其他功能区绕行,违反《建规》第5.5.28条关于首层疏散的要求。
■ 疏散门开启方向与占用走道:疏散门应向疏散方向开启(朝外推),但常被做成向内开门,或开启后三角区侵入疏散走道有效宽度,导致走道净宽不达标。
■ 前室面积与短边尺寸缩水:防烟楼梯间前室使用面积常被压缩(如住宅小于4.5㎡,公共小于6㎡),或前室短边尺寸不足2.1m,影响人员转弯和灭火器箱布置。
■ 防火门选型与联动错误:楼梯间门误用普通乙级防火门而非常闭防火门,或未接入消防联动控制器实现失电自动关闭;常开防火门缺少手动闭合装置和信号反馈。
■ 自然通风/排烟窗设置不当:靠外墙楼梯间未预留可开启外窗,或外窗面积未达到自然通风要求的2%(或防烟要求的更大比例),导致后期被迫补装机械加压送风系统。

整体方案落地前,建议把平面布置图套入防烟排烟模拟或至少按GB 51251逐条校核参数。消防安全涉及生命通道,具体设计请以具备资质的设计院出图及当地消防部门审批意见为准。如有具体平面图节点,可进一步发出来对照排查。