在消控室24h有人值班情况下,火灾报警主机能不能在手动位,可以的话也没有依据。

在消控室24h有人值班情况下,火灾报警主机能不能在手动位,可以的话也没有依据。

相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
3. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 昨天 15:04 | 显示全部楼层
关于火灾报警主机工作模式

这个必须明确:即使消控室24小时有人值班,火灾报警主机的联动控制开关也不能设置在手动位。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(2023年6月1日实施)第10.0.6条第3款明确规定:"消防联动控制器应处于自动控制状态"。此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。

旧规范《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010第4.2.1条c款也强调:"不得将应处于自动状态的设在手动状态"。实际工程中曾有项目因主机设在手动位导致火灾时未能自动启动喷淋系统,最终被消防部门责令整改。值班人员再专业也无法替代系统的自动响应速度——从确认火情到手动操作至少需要3-5分钟,而规范要求联动信号应在3秒内发出(《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第5.1.2条)。

日常检查时务必注意:主机面板上的"手动/自动"切换开关应固定在自动状态,并用透明罩保护防止误碰。消防验收时这是必查项,发现设在手动位直接判定不合格。

关于回路容量规划

回路容量规划核心依据是《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.1.5条:
指标限值余量要求
单台控制器总容量≤3200点不强制留余量
单回路设备数量≤200点≥10%余量(即≤180点)


实际操作中要注意三点:
■ 地下车库等大空间场所建议每回路不超过150点,避免因线路故障影响范围过大
■ 消防广播、声光警报器等大电流设备需单独回路,不能与探测器混用
■ 项目后期改造时,若新增设备导致单回路超180点,必须增设回路卡——曾有项目强行加载到195点,结果总线通讯频繁中断

关于探测器安装间距区别

感烟和感温探测器的安装间距差异主要源于保护面积不同,依据GB 50116-2013第6.2节:
探测器类型保护面积安装间距典型场景
A1级感烟探测器60-80㎡≤6.7m×6.7m办公室、客房、商场
A1级感温探测器20-30㎡≤4.4m×4.4m厨房、车库、锅炉房


关键细节:
■ 感烟探测器在8m以上高空间需按梁间距调整,当梁高>600mm时必须按GB 50116-2013附录F重新计算
■ 感温探测器在10m以上高空间基本失效,此时应改用火焰探测器
■ 间距计算要扣除梁、风管等障碍物影响,曾有项目在空调机房直接套用标准间距,结果探测器完全失效

关于联动编程常见错误

结合我参与的12个消防验收项目,联动编程高频错误有:
■ 逻辑关系错误:最常见的是将"与"逻辑误设为"或"逻辑,比如防火卷帘要求"烟感+温感同时报警"才下降,错设成任一报警就动作
■ 时序混乱:防排烟系统应先启动风机再开启风阀,但常有项目把顺序颠倒导致风阀开启瞬间负压过大
■ 地址编码冲突:特别是老旧系统改造时,新增设备地址与原有设备重复,主机无法识别
■ 信号反馈缺失:水泵启动信号未接入反馈模块,主机显示"已启动"但实际未动作

预防建议:
● 编程前必须核对设计院联动逻辑图,不能仅凭厂家默认设置
● 每完成一个防火分区的编程,立即做模拟测试(用烟枪/温枪触发)
● 重点关注疏散通道上的设备联动时序,这是消防验收必测项

以上结论以当地消防部门现场验收意见为准,具体项目实施前务必取得消防设计审查合格意见书。 个人建议把主机自动状态检查纳入每日值班记录,既合规又避免后期整改麻烦。