这种搭接尺寸其实挺好理解的,我按顺序逐一回复。
一、防火门门扇与门框的搭接尺寸是指哪个位置
搭接尺寸指的是门扇关闭后,门扇边缘与门框止口重叠的那个宽度。通俗讲就是门扇盖住门框的那一段长度,它直接关系到门缝的挡烟、防火密封效果。
具体来说分横向搭接和纵向搭接:
■ 横向搭接:门扇的左右两边扣入门框止口的宽度
■ 纵向搭接:门扇的上沿扣入门框上框的宽度
这个尺寸在施工和验收时是有明确要求的。根据《防火门》GB 12955-2008第5.8.1条,门扇与门框的搭接宽度不应小于12mm。如果搭接量太小,门缝密封不严,火灾时烟气就顺着缝窜过去,这就是为什么这个尺寸不能随便缩。
如果没有实物或者图纸参考,你可以在网上搜一下“防火门搭接尺寸示意图”,或者直接翻《防火门》国标的附录,里面有详细的节点构造图。简单用文字想象一下:把门关上之后,你从门缝往里看,门扇的边缘是压在门框上一段距离的,那个覆盖区域的宽度就是搭接尺寸。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。
二、防火门常开和常闭的选择依据
这是建筑防火设计中一个很细节但容易搞混的点。
常闭防火门是最常见的,平时保持关闭状态,推开后能自动回弹关闭,通常用在楼梯间、前室、设备用房等平时人员不频繁通行的位置。它的作用就是时刻保持防火分隔有效。
常开防火门平时保持开启,发生火灾时通过联动控制自动关闭。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条,需要采用常开防火门的情况主要有:
■ 建筑内经常有人通行的防火门,比如疏散走道在防火分区处开设的门,平时人员频繁穿越,如果做成常闭,来回开启不方便,且容易因长期被人用木塞或灭火器挡住而失去防火作用,这时候就必须设计成常开防火门,火灾时联动关闭。
■ 医院、大型商业等有特殊通行需求的场所,比如手术室走廊、推床通道上的防火门,为了日常使用方便也会设常开。
选择依据简单总结就是:平时需要完全关闭分隔的用常闭,平时需要保持通行畅通的用常开加联动控制。具体设置位置和数量要以建筑专业的防火分区图和消防设计文件为准。
具体工程中必须按消防审批的图纸施工,以当地消防部门验收意见为准。
三、防火卷帘的降落时间和联动控制要求
这个问题问得很专业,直接关系到消防验收。
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条和《防火卷帘》GB 14102-2005的有关要求,防火卷帘的降落方式分两种:
一步降防火卷帘(用作防火分隔)
■ 用在疏散通道以外,仅作防火分隔时,火灾报警系统发出火灾确认信号后,卷帘直接下降到地面,没有中间停顿。
两步降防火卷帘(用在疏散通道上)
■ 第一步:感烟探测器动作后,卷帘下降至距地面1.8m处停止,保证人员还能从下方疏散。
■ 第二步:感温探测器动作后,卷帘继续下降到底,完全封闭。
关于时间:这个在联动程序中没有单独写一个秒数硬性规定,但实际工程中卷帘下降速度要满足《防火卷帘》标准的要求,一般全程下降时间在30~60秒左右,不能过快以免夹人,也不能过慢影响封堵。验收时联动测试就是模拟烟感、温感依次发信号,检查两步动作和停止位置是否准确。
联动控制的关键点是:用于疏散通道的卷帘两侧都要设手动控制按钮,并且要有明显的灯光指示。这个《火灾自动报警系统设计规范》里都有,验收时必查。
以上规范版本请以主管部门最新公告为准,部分内容后续可能已有更新。
四、防火玻璃能否替代防火墙使用
这个不能一概而论,但要记住核心原则:防火玻璃可以作为建筑构件的一部分,但不能整体替代防火墙。
防火墙是建筑防火分隔的基本构件,根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第2.1.11条,防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或水平防火分区的墙体,有严格的耐火极限要求(通常3小时或4小时),而且要求砌筑在基础或框架梁上,不能随便开口。
防火玻璃通常是作为防火分隔的一种透明构件,比如防火玻璃隔墙、防火玻璃门窗,它本身有耐火极限,但整个分隔体的整体防火性能还要靠框架、密封系统等组合在一起实现。只要这个分隔体在设计耐火极限和构造上满足防火墙的要求,并且在图纸上明确标注为防火分隔构件(比如用防火玻璃隔墙替代部分防火墙),经消防审查认可后是可以的。但你不能在一面承重砖墙上随意开个洞,然后嵌一块防火玻璃就当作防火墙没被破坏,这是完全两码事。
总结:单独一块防火玻璃不等于防火墙,但采用满足防火要求的防火玻璃隔墙系统,经过设计确认并满足规范,可以部分替代防火墙的功能。一切以设计图纸和消防审批为准。 |
|