查看: 180|回复: 1

培训场所设置在商场内是否要做防火分隔

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:58:44 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
培训场所设置在商场内是否要做防火分隔

培训场所设置在商场内,与其他区域分隔的墙体需要2小时吗?疏散门需要设置防火门分隔吗?

相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
3. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 16:53:27 |北京| 显示全部楼层
关于培训场所的防火分隔要求

明确结论:分隔墙体耐火极限不应低于2.00h,疏散门必须采用乙级防火门。

依据与解读:培训场所属于典型的人员密集场所,在商场内设置时不能像普通商铺那样仅用装饰隔断或玻璃幕墙划分。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.9条规定,教学、培训等人员密集场所当布置在民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,墙上开设的门、窗应采用乙级防火门、窗。同时该条还强调,此类场所若位于高层或多层主体建筑内,其疏散楼梯宜独立设置,避免与零售人流交叉干扰。

需要注意的是,自2022年起实施的全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已将原GB 50016中关于防火分隔的核心内容整合并升级,实际报批和设计时必须以GB 55037-2022的最新条文为准,两者要求基本一致且强制执行力更强。

关于多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用

原则上不建议共用,规范要求独立设置。不同使用功能场所(如零售、餐饮、培训、办公)火灾荷载、人员密度和疏散行为差异很大,一旦某区发生火灾,共用通道极易造成踩踏或阻塞。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.9条条文说明及第5.5.9条疏散宽度计算原则,不同功能区的疏散楼梯应分别独立设置。只有在极特殊条件下(例如各功能区之间采用防火墙+甲级防火门完全物理隔离,且各自拥有直通室外的独立安全出口,疏散宽度核算互不叠加),地方审图机构才可能允许局部共用主楼梯间。实务中为了规避验收风险,建议直接按各业态独立计算疏散宽度并设置独立疏散楼梯,这是最稳妥的做法。

关于防火卷帘的降落时间和联动控制

防火卷帘的降落不按固定秒数控制,而是遵循“两步降落”的逻辑联动机制。

■ 第一步降落:防火分区内任意一侧的两个独立感烟火灾探测器报警后,消防联动控制器应控制卷帘下降至距楼地面1.8m处暂停,主要用于初期烟气阻隔和引导人员有序疏散。
■ 第二步降落:同一防火分区内相邻的一侧两个独立感温火灾探测器报警后,或任一手动紧急启停按钮被按下,卷帘继续下降至全封闭状态。

依据为《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第4.6.3条。联动控制必须接入火灾自动报警系统,严禁仅靠机械按钮或单纯断电下落。现场调试时需重点测试信号反馈回路,确保卷帘控制器向主机返回“全降到位”“故障”“中位”等状态信号,否则无法通过消防验收。

关于大型商业综合体消防设计的特殊难点

大型商业综合体体量大、业态杂、动态性强,消防设计在实际落地时主要卡在以下几个环节:

■ 防火分区划分与中庭空间管理——中庭往往贯穿多个楼层,按规范必须采取防烟措施(如排烟量计算、挡烟垂壁高度、补风系统),且中庭周边回廊的防火卷帘或防火玻璃墙需与疏散距离严格匹配,容易因装修造型压缩有效疏散宽度。
■ 机电管线穿插与结构洞口封堵——商场设备夹层复杂,风管、水管、桥架穿越防火隔墙或楼板时,封堵材料若不采用A级防火封堵体系(如防火泥+防火包+钢板套环),后期极易成为烟气蔓延通道,也是检查中最常见的扣分项。
■ 商户二次装修与消防系统兼容性——主力店和普通铺位的装修进度不一,导致喷淋末端试水、消火栓压力、报警点位经常处于“半开盲盒”状态。设计阶段需预留足够的调节余量和分区阀组,施工中必须严格执行“先整改后开业”的闭环管理。
■ 动态营业与应急响应的冲突——综合体往往夜间还在营业,消防控制室值班人员配置、微型消防站物资储备、应急预案演练频次必须跟上实际运营强度,否则纸面合规不等于现场可控。

安全提示:以上技术判断基于现行国家规范框架,具体项目审批与施工图审查请以当地住建/消防部门意见为准。涉及全文强制性规范更新的内容,请务必核对主管部门最新发布的有效文本。