建筑层高30米选择那种火灾探测器

层高30米可以选择线型光束感烟火灾探测吗,如果不可以应该选择那种探测器?规范:12.4.3 线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列要求:1 探测器应设置在建筑顶部。2 探测器宜采用分层组网的探测方式。3 建筑高度不超过16m时,宜在6m~7m增设一层探测器。4 建筑高度超过16m但不超过26m时,宜在6m~7m和11m~12m处各增设一层探测器。