石油库储罐区的室外消火栓,采用临时高压供水系统。那么,室外消火栓的出水压力要求达到多少满足要求?

请教一下:石油库储罐区的室外消火栓,采用临时高压供水系统。那么,室外消火栓的出水压力要求达到多少满足要求?

相关问题讨论:
1. 储罐区的消防冷却水系统如何设计?
2. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
3. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-22 12:42:21 | 显示全部楼层
楼主这个问题涉及到几个层面,我逐一来说。

关于室外消火栓出水压力的核心要求

先说直接答案:石油库储罐区室外消火栓的栓口动压,按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.2.8条,当配置直径16mm水枪时不应小于0.10MPa,配置直径19mm水枪时不应小于0.12MPa。但石油库罐区有特殊性,这个数字只是下限,实际往往需要更高。

为什么这么说?因为石油库储罐区室外消火栓承担的任务不仅仅是常规灭火,更重要的是储罐消防冷却水的供给。根据《石油库设计规范》GB 50074-2014第12.2.15条,消防冷却水系统的供水压力应保证冷却水能喷射到罐壁的最高点。对于大型储罐(比如10万立方米的浮顶罐,罐壁高度可达20米以上),消火栓出口压力至少需要克服罐壁高度带来的静压损失(约0.2MPa以上),再加上沿程和局部水头损失,以及喷水强度所需的动压,0.10MPa或0.12MPa根本不够用。实际项目中消防泵的选型压力通常在0.35~0.50MPa甚至更高,需要根据具体罐高和管网水力计算确定。

另外有一个容易忽视的点:《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.2.8条对静压也有要求——平时管网静压不宜小于0.07MPa,且不宜大于1.20MPa。超过1.20MPa要分区供水。这一点在石油库项目中容易被忽略,因为消防泵扬程选得偏高时,静压很可能超标。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范版本,请在设计中以主管部门最新公告和正式版本为准。

关于临时高压系统下动压与静压的区别

这个问题在工程实践中很容易混淆,简单说清楚:

■ 动压:消防泵启动后,消火栓栓口实际出水时的压力,这个才是决定消防冷却水能否喷到罐顶的关键。消防泵选型和管网水力计算的依据就是保证最不利点消火栓的栓口动压满足上述要求。

■ 静压:平时管网中消防稳压泵维持的压力。对于临时高压系统,静压的作用是保证管网充满水、并能在火灾初期稳压泵启动后迅速提供低压水,但静压本身不一定能满足灭火需求——灭火时消防主泵启动,动压才是真正起作用的那一个。

注意一个容易出现的错误:有些项目把稳压泵维持的静压当成消防工作压力来检验,这是不对的。消防验收时检测的应该是消防主泵启动后最不利点消火栓的动压,不是静压。

关于储罐区消防冷却水系统的设计要点

这个内容比较多,楼主既然问到了,我也说几个核心点:

■ 根据《石油库设计规范》GB 50074-2014第12.2.11条,储罐消防冷却水系统应优先采用固定式系统。对于固定顶罐,冷却水供给强度不应小于2.5L/(min·平方米),着火罐的保护面积按罐壁表面积计算,邻近罐按罐壁表面积的一半计算。

■ 消防冷却水连续供给时间根据罐型和容积确定,一般在4~6小时之间。这个时间直接决定了消防水池的容量,是设计中的关键参数。

■ 室外消火栓布置间距按《石油库设计规范》GB 50074-2014第12.2.16条,不宜大于60米,且每个储罐周围至少应配2个消火栓。布置时注意不要让消火栓处于储罐泄漏流淌火的危险区域内,否则火灾时根本没法用。

关于消火栓箱配件容易忽视的细节

石油库室外消火栓一般不用消火栓箱,用的是地上式或地下式消火栓配消防水带和水枪。但如果楼主问的是附设在建筑物附近的室内外消火栓箱,几个容易漏掉的点:

■ 水带接口与消火栓栓口的口径要匹配——室外消火栓通常配DN65口径,如果水带接口是DN50的,现场根本接不上。这种低级错误工地上见过不少

■ 石油化工场所的水带建议配耐油橡胶内衬的,普通棉麻水带不耐油,沾上油品后很快老化失效

■ 水枪最好配可调式直流喷雾水枪,既能出柱状水用于冷却,也能出雾状水用于掩护,比单一功能的实用

以上提到的规范版本请以主管部门最新公告为准,特别是《石油库设计规范》是否有更新版本,建议核实一下。消防设计最终以当地消防部门审批意见和审查通过的施工图为准。