集中火灾报警控制器的点位问题

对于单体较多的院区,单体内我们一般设置区域火灾报警控制器,那么请问区域火灾报警控制器接入消控室集中火灾报警控制器时,对于区域机所带的点位还需要计入集中火灾报警控制器嘛?区域火灾报警控制器接入集中控制器时占用几个回路或者几个端口?

相关问题讨论:
1. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
2. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
3. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
关于区域机点位是否计入集中控制器

区域火灾报警控制器所带的点位不需要直接计入集中火灾报警控制器的物理点位容量。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.2.3条第2款,控制中心报警系统中区域控制器与集中控制器之间是"系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和区域显示器等设备之间,应采用专用的线路或总线连接"。实际工程中,区域机作为一个通信节点接入集中控制器,集中控制器显示的是区域机整体状态(如"区域1报警"),而非把每个探测器拆开单独计入。但所有点位信息必须能在集中控制器上查询到,这是消防验收的基本要求。

举个实例:我们医院项目有8栋楼,每栋设区域机(带150个点位),接入消控室集中机时,集中机只显示8个区域机状态,总点位数按8×150=1200点统计,但集中机物理容量只需支持8个通信节点即可。具体实施时要注意:

■ 通信协议必须匹配——建议统一用Modbus TCP或CAN总线,避免不同厂家设备兼容问题
■ 区域机地址编码要唯一——防止集中控制器识别混乱
■ 必须做通信中断测试——区域机断线时集中控制器应有独立故障信号

关于区域机接入占用端口问题

区域火灾报警控制器接入集中控制器通常占用1个通信端口,而非多个物理回路。依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.1.4条"控制中心报警系统各组成部分之间的连接方式可采用总线制、多线制或两者相结合的方式",现在主流做法是:

连接方式占用端口数适用场景
RS485总线1个串口中小型院区(≤5栋楼)
TCP/IP网络1个网口大型院区(需跨楼宇)
专用光纤接口1个光口超大型项目(如大学城)


特别提醒:有些老系统用多线制连接(每个区域机占用4-8根线),但GB 50116-2013已不推荐这种方式。实际调试时要确认厂家说明书——比如海湾GST5000系统区域机接入只需1个NET端口,而霍尼韦尔XLS系列可能需要1个CAN+1个RS485双通道。

关于感烟感温探测器间距区别

两者安装间距差异主要源于保护面积不同,具体依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.2.2~6.2.4条:

■ 感烟探测器
● A1、B级场所:保护面积80㎡,间距≤6.7m(如办公室、病房)
● C-G级场所:保护面积60㎡,间距≤5.8m(如走廊)
● 注意:高度>12m时需加装红外对射

■ 感温探测器
● A1、A2级:保护面积70㎡,间距≤5.8m(如厨房操作间)
● D-G级:保护面积50㎡,间距≤4.4m(如锅炉房)
● 特殊:A2级感温探测器在8m<高度≤12m时,间距可放宽至7m

关键区别点:感温探测器保护面积比感烟小10-20%,间距相应缩小。实际项目中曾遇到过把感烟间距用在感温上的错误——某食堂厨房用感烟间距安装感温探测器,导致报警延迟2分钟以上,验收时被消防支队要求返工。

关于联动编程常见逻辑错误

现场调试最常遇到的5类逻辑错误(结合GB 50116-2013第4章要求):

■ 单点联动误动作
● 错误:仅用1个烟感就启动喷淋泵(应满足"任一烟感+手动报警"双确认)
● 后果:2022年某商场因装修粉尘触发单点联动,导致营业中断

■ 时序混乱
● 错误:防火卷帘一步降到底(规范要求先降至1.8m,延时30s再全降)
● 正确做法:用时间继电器或主机编程设置两级下降

■ 分区错位
● 典型案例:地下车库报警联动了地上楼层的排烟阀
● 根源:回路地址编码未按防火分区规划

■ 反馈信号缺失
● 规范要求:消防水泵启动后必须有运行反馈信号
● 现场常见问题:只接启停控制线,未接返回信号线

■ 强制停止缺失
● 错误:排烟风机未设置280℃熔断停止逻辑
● 依据:GB 50116-2013第4.5.3条必须设置温度连锁停止

关于回路容量规划

回路规划既要符合规范又要考虑工程实际,核心依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.1.5条"任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量"。实际执行要点:

■ 容量控制
● 理论上限:200点/回路
● 实用建议:≤160点/回路(预留20%扩容空间)
● 特例:声光警报器等大功率设备按1.5倍折算

■ 压降计算
● 线路长度>500m时必须核算电压降
● 公式:ΔU=I×R×L(I=设备工作电流,R=线阻,L=线路长度)
● 某项目教训:回路长度800m未核算,末端烟感电压仅18V(需≥20V),导致误报

■ 分区原则
● 按防火分区划分回路——1个防火分区1个独立回路
● 重要设备单独回路——如消防电梯、消防水泵控制箱
● 避免跨楼层混接——某医院因1个回路跨3层,故障时影响范围过大

消防安全提醒:以上技术参数需以当地消防部门审批意见为准,大型院区系统设计必须由具备消防设施工程设计专项资质的单位完成。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以住建部和应急管理部官方发布为准。涉及具体项目时,建议携带图纸咨询当地消防技术服务中心。