同一场所内,室内采用自然排烟,走道采用机械排烟,请问当触发室内两个探测器的时候,走道的排烟阀,排烟风机是否要联动启动?

同一场所内,室内采用自然排烟,走道采用机械排烟,请问当触发室内两个探测器的时候,走道的排烟阀,排烟风机是否要联动启动?

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 22:17:37 |中国| 显示全部楼层
关于核心问题:室内探测器触发是否联动走道排烟风机和排烟阀

结论:一般情况下不联动。除非设计图纸的联动逻辑图中明确做了跨防烟分区的统一联动,否则严禁随意串接。

依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.5.1条和第4.5.2条,机械排烟系统的联动启动必须遵循“同防烟分区对应”原则。室内采用自然排烟,说明该房间的排烟窗/口由房间内的感烟探测器直接控制开启;走道采用机械排烟,走道的排烟阀和风机应由走道自身的感烟探测器信号联动启动。两者属于不同的排烟系统或防烟分区。如果把室内探测器信号直接引到走道风机上,会导致平时风管漏风、火灾时排烟路径混乱、实际排烟量达不到设计要求。只有当项目设计文件在消防联动编程中明确标注了“同一防火分区内任一部位报警均启动该分区所有排烟设施”时,才按图接线。日常调试前务必让弱电工程师拿出完整的消防联动逻辑图核对。

关于相关问题1:排烟量计算是按面积还是按换气次数取大值

必须分别计算,取大值。不能二选一。

依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条和第4.6.4条,单防烟分区的排烟量应分别按单位建筑面积排烟量和换气次数法进行计算,最终取值取两者中的较大值。例如公共建筑房间按60或120[m]3/[m]h/[m]2计算,走道按不小于13000[m]3/h或换气次数不小于6次/h计算。条文说明中特别强调,这是为了防止某些大面积空间按面积法算出的风量偏小,或某些小空间按换气次数算出的风量不足。实际工程报审和风量平衡测试时,审核方也是按“取大值”来复核的。

关于相关问题2:排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么

现行规范原则上严禁共用。如果因条件限制设计了“平时为空调、火灾时转为排烟”的双功能系统,必须严格落实以下硬性条件:

■ 风机选型必须满足GB 51251-2017第3.3.1条,采用排烟风机,保证在280℃烟气环境下连续可靠工作不少于30分钟
■ 风管材质及保温必须符合排烟工况,通常需采用不燃材料并做防火包裹,或直接在镀锌风管外涂刷防火涂料,严禁使用普通空调橡塑保温
■ 管网中必须设置280℃排烟防火阀,且平时处于常开状态,火灾时联动关闭多余支路,仅保留着火分区支路
■ 空调系统的风量调节阀门必须在火灾模式下机械锁定或电气互锁,防止平时漏风导致排烟量打折
■ 系统转换时间必须控制在规范允许范围内,平时与消防模式的切换必须通过BA或消防主机硬线控制实现

实操中这类系统平时风口平衡很难做,消防测试时经常因为阀门动作不到位或风机转速切换失败被监理叫停。能分开敷设就分开,实在要合并的,务必让暖通设计师出专项水力/气流计算书,并提前跟当地消防审验部门沟通确认。

关于相关问题3:防火分区长度超过规范限值时应该如何处理

超过限值只能通过物理分隔手段重新划分,严禁以扩大疏散距离或增加出口数量等方式变相延长。

依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3节表5.3.1,不同使用性质建筑的防火分区允许最大长度有严格上限。处理原则如下:
■ 必须增设防火墙、防火卷帘或防火门进行物理切割,将超限部分划分为多个独立的防火分区
■ 确因工艺、商业动线或使用功能无法设置实体墙的,可按要求设置防火挑檐、挡烟垂壁配合水幕系统作为防火分隔(需严格对照规范第5.3.2~5.3.4条的特殊条款)
■ 严禁利用变形缝、伸缩缝直接跨越防火分区,跨越处必须设置甲级防火门或防火卷帘
■ 地下或半地下空间的长度限值更严,超限部分必须独立划分并设置独立的防烟楼梯间或室外楼梯

如果是已建成项目发现超限,属于重大设计变更或施工偏差,必须立即停工整改。需委托原设计单位或具备甲级资质的设计院重新核算,出具分隔变更图纸,重新报施工图审查机构审查,并通过住建部门的消防验收备案。防火分区过大直接导致火灾时烟气蔓延失控,属于不可触碰的安全红线。

(注:以上技术解读基于GB 51251-2017、GB 50016-2014(2018年版)、GB 50116-2013等公开版本。全文强制性规范GB 55001~55038系列实施后,部分旧规范相关条文已整合或废止,具体执行请以当地主管部门最新发布的现行有效文件为准。)