各位置的280度排烟阀是 要 输入反馈,输出,还是同时 输入输出?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位置的280度排烟阀是 要  输入反馈,输出,还是同时 输入输出?

如上图所示,排风管从风井出来,分别伸到2个防烟分区,设有FDH 防烟防火 阀,   穿过隔墙还是烟区处也设FDH,  分别如图123位置,  疑问,请问 123处 FDH,   问题1: 为什么2处没有模块??2处不需反馈信号 吗?                      问题2:  1  3 处FDH 只是反馈信号模块就行了吗?   问题3:  风井处的  FDH是要什么模块?                         问题4:   如果按新规范,123分别的要什么模块?答复请分开按问题1  2  3  4 分别回答,思路清晰,以免不清楚。谢谢各位先

相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-18 04:20:29 | 显示全部楼层
楼主这个问题问得很细,涉及到暖通消防电气的联动控制,我按你的问题逐一分析。

在看具体位置之前,先捋清楚一个概念:280度排烟防火阀本身是机械动作的(温感熔断),它上面的模块本质上是为了实现两个功能——状态监视和控制输出。不同的位置、不同的阀在系统里的角色不同,模块配置自然不一样。

因为帖子里提到有图但我在文字里看不到实际图片,以下分析基于常见的排烟系统设计方案。如果图的走法跟我描述的不一致,你把图重新传一下咱们再细对。

问题1:为什么2处没有模块?2处不需反馈信号吗?

2处的阀是穿过防烟分区隔墙设置的,这个位置确实不一定需要设模块。

关键看这个阀在系统里的角色。如果2处的FDH仅仅是防火分隔作用(平时常开,达到280度熔断关闭,关闭后不需要联锁停风机也不需要被报警系统监视状态),那按规范是不强制要求设置监视模块的。有些设计院出于保守会在每个防火阀上都加模块,但加不加是根据该阀是否需参与联动控制来定的,不是每个阀都必须有。

当然,如果图中的2处是防烟分区边界阀,且该阀的关闭信号需要反馈到报警系统去判断该防烟分区的排烟状态,那就应该加上输入模块。但从你描述的图纸看,2处没有模块,大概率是因为设计认为它只做熔断防火分隔,不需要反馈。

问题2:1和3处FDH只是反馈信号模块就行了吗?

这个得细说一下,得看阀是可自动开启/关闭的(带执行器),还是纯粹靠温感熔断的。

关键区分

■ 如果1和3处的FDH是带电动执行器的排烟防火阀(既能接收指令开启/关闭,也会在280度熔断),那它需要的是输入输出模块——输出模块负责控制开启/关闭,输入模块负责反馈阀的实际位置状态和动作状态
■ 如果1和3处是不带执行器的机械阀(平时常开或常闭,只有温感280度才动作),那只给一个输入模块做状态反馈就够了,因为没有电控对象需要驱动

从实际工程来看,排烟机房入口支管处的阀(也就是你图中的1处附近)通常是要求联动控制的关键阀,大概率应该同时配置输入和输出模块,因为排烟系统需要能控制阀的启闭,同时必须知道它到底开了还是关了。光反馈不控制,逻辑上过不去。

3处如果是支管末端或排烟口附近的阀,同样要看有没有连锁开启需求。如果该防烟分区需要远程打开排烟口、打开排烟阀,那必须给输出模块。

问题3:风井处的FDH要什么模块?

风井处的FDH通常是排烟系统的主阀或者通向风井的总阀,这是系统里的关键节点。

一般来说,风井处的280度FDH至少需要输入模块用于反馈熔断关闭信号,这个信号需要送到报警控制系统,触发排烟风机停止和相关报警。如果这个阀还承担排烟工况下的启闭控制功能(比如平时关闭、排烟时打开),那就必须再加输出模块

所以风井处的FDH大多数情况是输入输出模块都要给,尤其是和排烟风机有联锁关系的那个阀,缺哪个都可能被消防验收挑毛病。

问题4:如果按新规范,1、2、3处分别是如何要求的?

这里涉及到一个重要前提——以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,目前涉及的消防电气设计规范主要是《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013及《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017。这两本规范在消防联动控制逻辑上做了比较大的更新,具体条文请以主管部门最新发布的版本为准,尤其是地方消防部门有特殊要求时,以当地审批意见为准。

按GB 50116-2013的思路,防烟排烟系统的联动控制强调的是时序逻辑状态反馈完整性,不是简单地看你有没有模块,而是看你这个阀在整个排烟逻辑里该干什么事:

■ 需要联动开启的阀——比如某个防烟分区的排烟口或排烟阀,报警后必须能自动打开,那就要给输出模块,同时反馈开启后的状态,所以输入输出模块一起上
■ 需要监视熔断状态的阀——比如排烟风机入口处的280度阀,熔断关闭后要能联锁停风机,并且报警系统要知道它关了,必须给输入模块做监视
只做防火分隔的阀——比如某些不参与排烟工况启闭、仅做防火分隔用的防烟防火阀,根据GB 50116-2013没有硬性要求必须设置监视模块,但实践中很多设计院为保证系统完整性和调试便利性,也会给一个输入模块

所以按这个逻辑重新判断你的三个位置(以典型设计为参考):

1处(排烟机房入口支管处)——大概率需要输入输出模块。这里通常是排烟系统的主控阀之一,需要能远程开启、需要反馈熔断关闭状态来联锁停风机
2处(穿防烟分区隔墙处)——如果只是防火分隔,不参与排烟工况控制,按规范可不设模块,但要看图中该阀是否有启闭控制要求,有的话就必须给
3处(支管末端/排烟口附近)——要看这个阀是否承担该防烟分区的排烟开启控制任务。如果是,需要输入输出模块;如果只是一个支路防火分隔阀,单独的输入模块可能就够了

实际工程中最怕的一个坑就是:设计图上阀的符号和标注看起来都一样,但实际上不同位置阀的功能差别很大。建议回去再翻一下消防设备的表,看看每个阀在排烟工况下的角色(是常开还是常闭、是否需要报警联动开启、是否联锁停风机),这样才能定模块类型。单凭管道图上的符号有时候不够用。

消防联动控制的设计和施工调试必须以当地消防部门审批通过的消防设计文件为准,验收时消防第三方检测机构也会逐项核对。以上分析供你结合图纸参考推敲,实际做法建议再和消防施工单位及设计确认。