消防设施的设置不能影响安全疏散,请问这条出自哪里?找了好久没找到,谢谢

消防设施的设置不能影响安全疏散,,不能占用疏散宽度,请问这条出自哪里?找了好久没找到,谢谢

相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 22:48:09 |贵州| 显示全部楼层
关于“消防设施的设置不能影响安全疏散”的出处

这句话在设计院和审图机构里属于一条基础的设计原则,它不是单一某本规范的原文原话,而是散见于多部防火规范中的强制性要求。如果你要写报告或做交底,可以直接引用以下最新条文:

此为全文强制性规范,自2023年6月1日起实施,所有条文必须严格执行。其中第7.1.4条明确规定:“疏散走道、疏散楼梯间及其前室的净宽度不应小于设计计算值,且不应被消防设施、设备等占用。”这就是你找的“不能占用疏散宽度”的直接依据。

另外,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第7.4.8条也专门针对消火栓提出:“室内消火栓的设置不应阻碍疏散通道的畅通。”《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第3.1.5条同样要求火灾警报装置和应急广播扬声器不应设置在疏散通道上。

(注:以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,GB 55024-2022为现行全文强制规范,具体条文请以主管部门最新官方文件为准)

关于多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用

原则上必须独立设置,特殊条件下可以共用但门槛很高。

根据《建筑防火通用规范》GB 55024-2022 第7.1.6条,不同使用功能的建筑部位应采用防火墙和楼板进行防火分隔,各自的安全疏散设施应独立设置。但在实际工程中,如果建筑确实存在空间限制,且经过安全评估论证,允许在满足以下条件时有限度地共用:

■ 共用疏散楼梯、走道的总宽度和数量必须按照各业态疏散人数最大值叠加计算,且满足各自的功能疏散要求
■ 共用部分必须设置明显的导向标识,确保各业态人员能快速识别并通向各自的安全区域
■ 严禁将人员密集场所(如商场、影院、学校)的疏散楼梯与办公、仓储等非人员密集场所的疏散楼梯混用
■ 托儿所、幼儿园、老年人照料设施等有独立防火要求的场所,其疏散楼梯绝对不可与其他业态共用

审查实践中,对于大型综合体,消防部门通常倾向于要求独立设置,共用方案需要提前与当地审图机构和消防验收部门沟通确认。

关于疏散门的开启方向和宽度

开启方向:根据《建筑防火通用规范》GB 55024-2022 第7.1.7条及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条,民用建筑和厂房的疏散门必须向疏散方向开启。只有甲、乙类生产车间外,以及人数不超过60人且每樘门平均疏散人数不超过30人的房间,开启方向才可不受限制。

宽度要求:
建筑类型/部位最小净宽度[td]说明
普通民用建筑疏散门0.90m住宅户内门向走廊开启时
公共建筑疏散门1.10m~1.20m人员密集场所不宜小于1.40m
疏散走道1.10m~1.40m高层公建不小于1.30m,多层不小于1.20m
疏散楼梯净宽1.10m~1.20m医院病房楼不小于1.30m


注意:这里的宽度指的是“净宽度”,即扣除门框、扶手、装饰面后的有效通行宽度,很多项目做完饰面后实测达不到图纸标注尺寸,验收时会卡壳。

关于疏散楼梯间在平面布局中容易犯的错误

这部分我在施工图审查和项目现场踩过的坑不少,给你列几个高频翻车点:

■ 楼梯间未直通室外或前室尺寸缩水——规范要求防烟楼梯间前室使用面积不小于6.0平方米(公共建筑不小于10.0平方米),短边长度不小于1.2米。很多为了抠面积把前室压到5.5平米,直接过不了审。
■ 消防电梯前室与楼梯间前室未合用或合用尺寸不够——合用前室公共建筑不小于10.0平方米,住宅不小于6.0平方米,短边≥1.2m。漏掉消防电梯前室或者把排烟口直接对着疏散门吹,都是典型错误。
■ 管道井未封闭或门未采用丙级防火门——强弱电井、水管井如果在楼梯间内开门,井壁耐火极限和门等级不到位,火灾时烟气会瞬间充满楼梯间。
■ 剪刀楼梯未按要求设防烟前室或梯段间隔墙——剪刀楼梯的两段之间必须设置不低于1.00h的防火隔墙,否则视为一个楼梯间,宽度无法翻倍计算。
■ 疏散距离计算错误——从房间内任一点到疏散门的距离加上疏散门到安全出口的距离,必须严格按规范表5.5.17核对。很多设计师只算了直线距离,忽略了楼梯间转换时的折减系数。
■ 避难层(间)设置不规范——超高层每隔50m必须设置一个避难层,净高不小于1.0m,且严禁挪用为设备间或仓库。

这几个问题基本覆盖了日常设计和报审的核心考点。消防验收现在越来越严,尤其是疏散宽度的净尺寸和防烟前室的实际效果,建议出图前用BIM或二维软件跑一遍疏散模拟,提前规避硬伤。涉及具体项目的消防设计,最终要以当地消防部门审批意见为准。