厂房内疏散是否考虑设备布置?

根据《建筑防火通用规范》,建筑疏散安全距离是以直线距离为准,不考虑设备。但是当厂房内设备生产线把通往最近的疏散出口的通道堵住,此时疏散指示应该如何设置呢?是不考虑设备指向最近的疏散出口,还是按实际情况,从其它疏散出口疏散呢?

相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 17:15:04 |北京| 显示全部楼层
关于第一个问题:厂房疏散距离是否考虑设备遮挡及疏散指示设置

不能简单理解为“直线距离不考虑设备”。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,自2023年6月1日起实施,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,请以主管部门最新官方文件为准)第7.1.8条及相关条文说明,厂房内的疏散距离指的是人员从房间内最远点到房间门、住宅户门至最近安全出口的实际行走距离,而非纯粹的空中直线距离。

如果生产设备直接把通往最近出口的通道堵死了,这说明平面布局本身就不满足疏散要求。规范明确要求疏散走道应保持畅通,严禁堆放杂物或固定设备占用。遇到这种情况,疏散指示标志必须按实际情况指向未被堵塞的其他安全出口。设计审查时,如果发现设备阻挡主疏散路线,通常会直接要求调整设备排布或增加备用疏散口。个人建议,在工艺允许的情况下,尽量保留双向疏散通道,疏散指示灯要贴在墙壁或顶棚的实际通行线路上,别指着一堵墙或者设备看。

关于第二个问题:新规范实施后旧项目如何处理合规性

这个问题遵循“法不溯及既往”的原则。对于已经竣工验收投产的旧厂房,只要没有进行改扩建或改变使用性质,原则上是按照原审批图纸和当时执行的规范管理的,不需要因为新规范出台就全盘推翻重建。

但是要注意几个边界情况:

■ 如果是旧厂房进行局部改造、装修或者变更生产工艺导致荷载/用途变化,那么改造部分必须符合现行规范。
■ 如果日常消防检查中发现存在严重隐患(比如疏散通道被长期堵塞、消防设施失效),当地住建或消防救援机构会下达整改通知,这时候就需要按现行标准进行加固或改造。
■ 涉及到《建筑防火通用规范》GB 55037-2022这类全文强制性规范,原有的GB 50016相关条款已废止,地方执法时会以强条为准。具体处理方案一定要提前跟当地图审机构和消防验收部门沟通,他们会有具体的过渡期执行口径。

关于第三个问题:不同耐火等级对构件燃烧性能的要求

这个直接看《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.1.2。为了直观,我整理个对照表:

耐火等级主要构件燃烧性能关键特点
一级全部为不燃性柱、墙、梁、楼板耐火极限最高,无任何可燃构件
二级除吊顶外均为不燃性当采用难燃性吊顶时,耐火极限不得低于0.25h
三级屋顶承重构件可为难燃性非承重外墙、房间隔墙等部分允许使用难燃材料
四级屋顶承重构件和吊顶可为可燃性仅限于低层丙类厂房或仓库,严格限制使用范围


注意,随着《建筑防火通用规范》的实施,对于高危场所或高层工业建筑,实际工程中基本都按一级或二级做,很难用到三四级了。

关于第四个问题:建筑分类判定依据

建筑分类是按整座建筑的物理属性(高度、层数、面积)来判定的,跟防火分区完全无关。

防火分区只是在建筑内部通过防火墙、防火门等设施划分出来的独立防烟防火单元,目的是控制火势蔓延。打个比方,一栋10层的办公楼,哪怕中间加了防火卷帘把它切成十个防火分区,它依然是一座二类高层公共建筑。厂房同理,不管你的几千平米车间里划了几个防火分区,它的建筑定性不会因为分区数量而改变。这点在设计说明和报建文件中是明确区分的。

提醒:消防安全问题涉及重大人身财产安全,以上解答仅供技术交流参考,具体设计及验收请务必以当地消防部门审批意见和正式施工图为准。