查看: 136|回复: 1

扶梯周围 有了防火卷帘,还需要做挡烟垂壁吗??

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
扶梯周围 有了防火卷帘,还需要做挡烟垂壁吗??

自动扶梯 穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁 等 设施   .   建筑防烟排烟系统技术标准  GB51251-2017 >4.2.3整得有点蒙了, 扶梯周围 有了防火卷帘,还需要做挡烟垂壁吗??

相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-29 03:37:10 | 显示全部楼层
扶梯周围做了防火卷帘,还是要设挡烟垂壁,两者不能互相替代。

防火卷帘是防火分隔设施,用来防止火灾从一个防火分区蔓延到另一个防火分区,属于防火分区划分的手段。挡烟垂壁是防烟分隔设施,用来在同一个防火分区内形成储烟仓,把烟气限制在某个区域,为排烟创造条件,属于防烟分区划分的手段。功能完全不一样。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.2.3条,自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。注意这条是强制性条文,必须执行。条文说明里也讲得很清楚,扶梯开口是烟气向上蔓延的主要通道,如果不设挡烟垂壁,着火楼层的烟气会顺着扶梯开口直接灌到上层,防烟分区形同虚设,排烟系统也起不到作用。防火卷帘落下来以后,虽然能隔断火势,但它本身不是用来挡烟的,而且卷帘的密封性也达不到挡烟的要求。所以即便扶梯周围已经装了防火卷帘,开口部位仍然需要设置挡烟垂壁,深度不小于储烟仓厚度,且不应小于500mm。这是防烟分区划分的基本要求,跟有没有防火卷帘没关系。

关于新规范实施后旧项目的合规性问题

旧项目一般按原设计时执行的规范来验收,不存在“一刀切”要求按新规范整改的说法。但如果涉及装修改造、功能变更或者消防部门安全检查时提出要求,就可能需要按现行规范执行。实际处理上,能不改尽量不改,但扶梯开口这种涉及烟气蔓延的隐患,很多地方消防部门在检查时会重点关注,建议提前和当地住建或消防主管部门沟通,确认是否需要整改以及整改到什么程度,别等到验收或检查时被动。

防火玻璃能否替代防火墙

不能简单说“能”或“不能”,要看具体部位和耐火极限要求。防火墙的耐火极限不应低于3.00h,目前确实有可以达到3.00h耐火极限的防火玻璃,但它必须和框架、密封系统等组成完整的防火玻璃隔墙或防火玻璃墙,而且安装构造要满足《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.1.5条等要求,比如防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架梁上,防火玻璃隔墙的基座承重、防火封堵等都要到位。另外,有些地方对防火墙的实体材料有本地要求,防火玻璃可能不被认可。所以只能说在满足耐火极限和构造要求的前提下,部分位置可以用防火玻璃替代防火墙,但必须经过设计确认和消防部门审批,不能自己随便换。

防火门闭门器和顺序器安装常见问题

项目上遇到过的几个坑:

■ 闭门器装反或者安装位置不对,导致关门力量不足,门扇关不到位
■ 双扇防火门没有装顺序器,或者装了但没调试好,关门时两扇门关闭顺序错乱,密封条压不紧,失去防火隔烟作用
■ 闭门器选型门重不匹配,门太重闭门器拉不动,或是门太轻关门速度过快,容易夹伤人
■ 顺序器安装位置偏了,导致先关的那扇门压住后关的那扇门,或者顺序器本身损坏没及时发现
■ 闭门器连杆或摇臂被其他管线、龙骨卡住,门扇无法正常关闭

这些问题在消防验收时都是重点查的,闭门器、顺序器这一类小五金,安装完一定要逐个调试,现场用烟感测试联动关闭,看是否严密、顺序是否正确。

扶梯开口的挡烟垂壁涉及消防验收,具体做法请以施工图及当地消防部门审查意见为准,如有疑问建议咨询原设计单位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部