消火栓系统有末端试水装置吗?

请问消火栓系统有末端试水装置吗?设置了消火栓系统就必须要设置实验消火栓吗?如果是个单层就一层的超市,实验消火栓一般设置在哪里怎么能找到?谢谢

相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
消火栓系统和自动喷水灭火系统容易搞混,先说结论:消火栓系统没有"末端试水装置"这个说法,末端试水装置是自动喷水灭火系统的专属配置。但消火栓系统有"试验消火栓",这两个东西名字差不多,实际上是两码事。

关于"末端试水装置"与消火栓系统的关系

末端试水装置只属于自动喷水灭火系统。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第6.5.1条,每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,目的是测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,以及管网最不利点压力是否满足要求。

消火栓系统在规范里没有"末端试水装置"这种叫法和要求。如果你在图纸上看到消火栓系统标注了什么"末端试水",那多半是设计人员写错了或者理解有偏差。

关于试验消火栓是否必须设置

试验消火栓在消火栓系统里确实有要求,但不是所有建筑都必须设。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.4.6条,设有室内消火栓的建筑,应在屋顶设置带有压力表的试验消火栓。这里有个前提——"设有室内消火栓的建筑"。也就是说,你只要建了室内消火栓系统,原则上屋顶就应该有试验消火栓。

但这里面有几个细节要注意:

■ 单层建筑(比如你提的这个一层超市)如果屋顶是平的,而且屋顶可以上人,那在屋顶设试验消火栓是常规做法
■ 如果屋顶是坡屋顶、或者屋顶无法上人,试验消火栓不一定非得设在屋顶正上方,可以设在最不利点附近的楼梯间顶部或者高位水箱间
■ 多层和高层建筑的试验消火栓一般就在屋顶,这个比较明确

所以回到你的问题:设置了消火栓系统,在规范上就应该设置试验消火栓,但具体位置可以根据建筑实际情况灵活处理。当然,规范版本以最新发布为准,执行时建议参考当地消防审查部门的意见,部分地区可能有更具体的要求。

单层超市的试验消火栓一般设在哪里

一层超市要做到最好找,其实就一个思路:找系统的最不利点。

试验消火栓的作用就是测试整个消火栓管网最不利点的压力和流量能不能满足灭火要求。单层超市的话,最不利点通常就是离消防泵房(或者市政给水引入管)最远的那一端的消火栓。

具体找法给你几个建议:

■ 看水施图纸上消火栓管网的走向,从水源入口往最远端追,最后那个消火栓大概率就是试验消火栓或者兼作试验消火栓使用
■ 如果图纸上专门标注了"试验消火栓"或"SX"字样,那就直接按图索骥
■ 如果图纸没有明确标注,可以看哪个消火栓带了压力表——试验消火栓按规范要装压力表,普通消火栓不装(压力表不是消火栓箱的标准配件)
■ 单层建筑没有屋顶可利用的话,试验消火栓可能就设在室内某个靠外墙的位置,一般选在最不利的消火栓上

实际去现场找的时候,注意箱内或箱外有没有加装一个压力表,这个是试验消火栓最明显的特征。同时提醒一下,试验消火栓的日常维护和定期测试要求跟普通消火栓不太一样,关系到整个系统的可靠性,建议物业或消防管理人员按规范要求的频次做试压测试并做好记录。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,具体条文请以最新发布的规范原文和当地消防部门审查意见为准。