查看: 20|回复: 1

床位 50 个以上养老场所使用 5kg 干粉灭火器?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-23 00:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
床位 50 个以上养老场所使用 5kg 干粉灭火器?

床位 50 个以上养老场所使用 4kg 干粉灭火器多组布置, 
采用 5kg 干粉灭火器。


相关问题讨论:
1. 学校的消防演练频率和内容有什么要求?
2. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
3. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
楼主提的几个问题涉及养老场所、学校、高层建筑等不同场景的消防要求,我逐一说说。

关于养老场所灭火器配置

首先,床位50个以上的养老场所,在消防上属于老年人照料设施,根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.1.1条,这类建筑耐火等级不应低于三级,通常按二级设计,消防安全要求比普通民用建筑高。

灭火器选型上,5kg干粉灭火器在常规场所是够用的,但养老院有个特殊问题需要考虑——干粉灭火器喷射后会形成大量粉尘,对老年人的呼吸道刺激比较大,一旦误吸可能导致呼吸困难。所以不少地方消防部门的指导意见是,养老场所优先使用水基型灭火器或者二氧化碳灭火器,具体以当地消防验收意见为准。

至于到底是4kg还是5kg,关键看灭火级别。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第6.2条,严重危险等级的A类火灾场所,单具灭火器最低配置标准是3A。一具5kg磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别一般是3A,4kg的通常是2A。养老院这类场所至少应定为严重危险级,所以选5kg是对的,4kg的灭火级别不够,多组布置也不行——规范要求的是单具灭火器的灭火级别,不能用数量凑。

消防设计分类及灭火器选型,以当地消防主管部门审查意见为准,以下信息为规范层面的解读,请核实最新版本。

关于学校消防演练频率和内容

这个问题有明确的法规要求。根据教育部、公安部联合发布的《中小学幼儿园安全管理办法》(2006年)以及2015年修订的《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》相关条款:

■ 中小学校每学期至少组织一次消防应急疏散演练,也就是一年不少于两次。寄宿制学校和幼儿园要适当增加次数。
■ 大学和职业学校参照执行,一般要求每年至少一次全校性演练,学院或宿舍楼可单独增加。

内容方面,演练至少要包括这几个环节:

■ 报警和初期火灾扑救——发现火情后如何报警(拨119同时报告校内消防控制室),使用灭火器和消火栓扑救初期火灾
■ 组织疏散逃生——重点是学生不慌乱、不拥挤,教师和宿管人员要明确引导职责和疏散路线
■ 防护和自救互救——低姿前进、湿毛巾捂口鼻(注意现在部分专家认为湿毛巾效果有限,防烟面罩更好)、清点人数、伤员救助

新生入学和新员工上岗前的消防安全培训是单独要求的,这个属于教育培训范畴,和演练是两回事。另外,《消防法》第十六条规定的机关团体企业事业单位消防安全职责里,也明确要求组织防火检查、及时消除火灾隐患和进行消防演练。学校完全可以在此基础上结合自身实际制定更严格的要求。

涉及法规政策的,建议以教育主管部门和消防救援机构的最新文件为准,各地可能有更细化的规定。

关于灭火器维修和报废年限

这个有专门规范,《灭火器维修》XF 95-2005(行业标准,现行有效)和《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008把要求说得比较清楚,以下说说关键数字:

灭火器类型维修年限报废年限
干粉灭火器(手提式)首次出厂后5年,之后每2年维修一次10年
水基型灭火器(手提式)首次出厂后3年,之后每1年维修一次6年
二氧化碳灭火器(手提式)首次出厂后5年,之后每2年维修一次12年
洁净气体灭火器首次出厂后5年,之后每2年维修一次10年


几个需要注意的点:

■ 维修是指由具备资质的维修机构进行水压试验、更换零部件等操作,不是自己拿回去随便看看。
■ 如果筒体有明显锈蚀、变形、损伤,或者灭火剂结块(干粉)、变质,不管到没到年限,都得提前送去维修或直接报废。
■ 每次专业维修后,要在筒体上贴维修标识,标明维修单位、日期和检验人员。
■ 日常检查(外观、压力表、铅封等)是使用单位的事,跟专业维修是两回事。
■ 压力表指针在绿区就说明压力正常,到红区(过高或过低)就得处理,这个在日常巡查中要注意。

以上年限数据请以现行有效的XF 95和GB 50444最新版本为准。

关于高层建筑灭火器保护距离

保护距离不是用尺子量直线距离,是根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第5.2.1条来确定的,指的是从可能发生火灾的地点,到最近灭火器设置点的实际行走距离。

具体数值跟火灾危险等级和灭火器类型有关:

危险等级手提式灭火器最大保护距离推车式灭火器最大保护距离
严重危险级15米30米
中危险级20米40米
轻危险级25米50米


高层建筑的危险等级不能一概而论,要看具体部位的使用功能:

■ 高层办公楼的公共走廊、电梯前室——一般按中危险级,保护距离20米
■ 高层住宅的公共走道——通常按轻或中危险级,保护距离20~25米
■ 高层建筑的发电机房、变配电室、厨房——按严重危险级,保护距离15米
■ 超高层建筑避难层——按严重危险级考虑

计算时注意几个细节:

■ 保护距离是指实际行走距离,不是平面图上的直线距离。有墙体、隔断等障碍物阻隔时,人的实际行走路径可能比直线距离远得多。
■ 灭火器设置点之间要考虑交叉覆盖,一个灭火器设置点覆盖不到的区域,由相邻设置点补充覆盖。
■ 设置点位置必须明显、便于取用,门口、走道交叉处、楼梯口附近是常见位置,前提是不影响安全疏散。不得设置在房间内部。
■ 规范明确写着,灭火器不得设置在超出其保护范围的偏僻位置,也不能设置在潮湿、强腐蚀性、温度超过灭火器使用温度范围的地点。

具体到某一栋高层建筑,需要根据建筑平面布局和功能分区做灭火器配置计算,请以正式消防设计图纸和消防主管部门审查意见为准。
回复 支持 反对