查看: 17|回复: 1

请教厂房疏散楼梯的设置问题。

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-23 00:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教厂房疏散楼梯的设置问题。

设置不少于2部疏散楼梯的一、二级耐火等级多层公共建筑,如顶层局部升高,当高出部分的层数不超过2层、人数之和不超过50人且每层建筑面积不大于200m2时,高出部分可设置1部疏散楼梯,但至少应另外设置1个直通建筑主体上人平屋面的安全出口。那请问厂房有局部楼层满足设置一部疏散楼梯的情况下,高出部分可设置1部疏散楼梯,另外一部楼梯需要通上屋面吗。

相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
关于厂房局部升高疏散楼梯设置

这个问题需要特别注意,厂房(工业建筑)和公共建筑的疏散要求是不同的,不能直接套用公共建筑的规定。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.7.2条,厂房内每个防火分区的安全出口数量要求与公共建筑不同,关键看火灾危险性和面积人数。全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.2.2条进一步明确了厂房设置1个安全出口的条件:
■ 甲类厂房:每层≤100m²且人数≤5人
■ 乙类厂房:每层≤150m²且人数≤10人
■ 丙类厂房:每层≤250m²且人数≤20人
■ 丁戊类厂房:每层≤400m²且人数≤30人

重点说明:厂房规范中没有类似公共建筑"顶层局部升高可设1部楼梯+屋面出口"的条款(GB 50016-2014第5.5.8条仅适用于公共建筑)。对于厂房局部升高部分:
● 如果满足上述面积人数条件,可仅设置1部疏散楼梯,但该楼梯必须直通室外地面,无需通向屋面
● 如果不满足条件,必须设置2部疏散楼梯且均直通室外
● 屋面一般不作为厂房疏散路径,因为GB 55037-2022第7.2.3条明确要求"安全出口应直通室外或安全区域"

特别提醒:具体设计必须以当地消防部门审批意见为准,不同地区执行尺度可能有差异。以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,最新要求请以主管部门最新发布的规范原文为准。

关于疏散门开启方向和宽度要求

这个问题有明确规范依据:

开启方向
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.3.5条,疏散门应向疏散方向开启。但有两个例外:
● 甲、乙类厂房的疏散门必须严格向疏散方向开启
● 人数≤60人且每樘门平均疏散人数≤30人的房间(如小型机房、工具间),开启方向可不限

宽度要求
根据GB 55037-2022第7.2.4条,计算规则如下:
● 首层外门最小净宽≥1.2m(按该层及以上最多人数计算)
● 疏散走道净宽≥1.4m
● 疏散楼梯最小净宽≥1.1m
● 实际宽度需按疏散人数计算:每100人最小净宽度=0.6m(1-2层厂房)/0.8m(3层)/1.0m(≥4层)

计算示例(丙类厂房3层)计算过程
某车间150人150÷100×0.8m=1.2m(需至少2个1.2m宽门)
疏散楼梯宽度应≥1.1m且满足1.2m计算值,故取1.2m


关于疏散楼梯间平面布局要求

结合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第3.7.4条和GB 55037-2022第7.2.3条,布局要点如下:

位置布置原则
● 应优先靠外墙设置(利于自然采光通风和直通室外)
● 避免形成袋形走道,尽量对称布置
● 与主要作业区距离应满足最大疏散距离:
  • 丙类单层厂房:80m(一二级耐火)
  • 丙类多层厂房:60m(一二级耐火)
  • 具体数值查GB 55037-2022表7.2.3

特殊要求
● 高层厂房和甲乙丙类多层厂房必须采用封闭楼梯间或室外楼梯
● 建筑高度>32m且任一层人数>10人时,必须采用防烟楼梯间
● 楼梯间首层应设置直通室外的通道,通道长度≤30m

个人经验:在设计厂房时,曾遇到过因楼梯间内缩导致疏散距离超限的情况。建议在方案阶段就用CAD量测最远点到楼梯的距离,避免施工图阶段返工。如果局部升高部分确实需要利用屋面,必须提前与消防部门沟通确认可行性,但常规厂房设计中屋面疏散路径很难获批。
回复 支持 反对