查看: 126|回复: 1

室外消防用水量,是建筑体积是按每栋分别计算?还是按整体?复杂时如何算

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
室外消防用水量,是建筑体积是按每栋分别计算?还是按整体?复杂时如何算

请问下 : 图中的建筑体积是按每栋分别计算?还是按整体项目?如何 正确理解:假如一个项目范围中:是 工业:,范围中 有多栋建筑,    有民用,有丙,丁类的建筑疑问:1. 室外消防用水量是按每栋分别计算吗?如果是分别每栋计算,为什么图纸只是简单写室外消防用水量多少而已 不写每栋?2.室内消火栓的用水量也是按每栋分别计算吗?

相关问题讨论:
1. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
2. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
3. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-28 14:29:36 | 显示全部楼层
楼主提的这个问题很典型,做过厂区设计的基本都遇到过,一开始容易绕进去,我按规范捋一下。

关于第一个问题:室外消防用水量

结论是:按每栋建筑分别计算,但整个厂区或项目最终确定的设计流量,按最不利的那一栋取值。

依据在《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014。第3.3.2条规定的是单座建筑室外消火栓设计流量的计算方法,必须每栋单独查表,根据该栋的建筑体积、耐火等级、火灾危险类别(如丙类、丁类)来确定。

但同一个厂区、同一时间内的火灾起数,是按第3.1.1条确定的。一般工厂占地面积不超过100公顷且附近居住区人数不超1.5万时,同一时间按1起火灾考虑。既然只考虑一起火灾,那整个厂区的室外消火栓系统就按需要消防水量最大的那一栋建筑来确定,不需要叠加。

所以设计师在图纸上只写一个“室外消防用水量XX L/s”是完全合理的——他写的就是最大那栋的数值,整个室外管网、消防水池都按这个标准来配置。

有个特殊点需要留意:如果是成组布置的建筑(比如多栋厂房靠得很近,符合成组布置条件),规范第3.3.2条注4要求按消火栓设计流量较大的相邻两座之和计算,且这个和不能超过一座建筑的1.5倍。如果你们项目是这种情况,图纸上的数值就应该是按这规则算出来的结果,而不是简单取最大一栋。

关于第二个问题:室内消火栓用水量

结论一样:也是每栋分别计算,系统设计按最大一栋取值。

室内消火栓设计流量根据各栋建筑的高度、体积、类别等参数查GB 50974-2014表3.5.2确定,每栋单独算。设计时,厂区如果共用一套室内消火栓供水泵组和主管网,水泵的流量和扬程就按所有楼里用水量最大、最不利的那一栋来选型。图纸上室内消火栓用水量写一个值,也是这意思。

如果各栋建筑分散,室内管网相互独立、各自设泵站,那每栋楼当然要标各自的流量。但大多数中小型厂区都是集中泵房+环网,所以统一写一个数很正常。

再补充一个实操提醒:不管是室外还是室内,你作为审查或者施工方,如果觉得图纸只写了一个总数心里没底,可以跟设计要计算书,或者查一下每栋楼的建筑高度、体积、火灾危险类别,自己去套一下规范表3.3.2和表3.5.2,一核对就知道设计的那个数值到底对应哪栋楼,心里就有谱了。

规范具体的条文编号、表格大家手边有的话翻一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部