关于“均匀设置”的理解
你说的这个“均匀设置”确实容易让人琢磨。按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.4条的理解,它的核心意思是:自然排烟窗(口)在布置时,要尽量让防烟分区内各个位置都能被有效排烟,避免出现排烟死角。条文里要求“沿建筑物的两条对边均匀设置”——这个“均匀”要求的是在两条对边上,排烟窗的面积和位置要大体对称,而不是按单个防烟分区总面积的一半来算。
简单说,就是防烟分区如果是一条长边,你可以在两条长边上各开一排窗,让两边开窗面积差不多,比如左边50%,右边50%,这样排烟的时候气流路径最短,排烟效率最高。如果只在一面墙开窗,远端的烟气就不容易排出去。所以你的理解——两边面积一样多——基本是对的,但前提是防烟分区的形状规整,如果分区形状不规则,还得结合实际情况调整。
关于厂房和仓库混建的特殊限制
厂房和仓库合建(也就是常说的“一体建筑”),在GB 51251-2017和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)里都有明确要求,核心是功能分区要独立,排烟系统也得分开考虑。
根据GB 50016第3.3.2条,厂房和仓库如果设在同一栋建筑里,必须用防火墙和耐火极限不低于1.5小时的楼板完全分隔,各自的疏散楼梯也要独立。这种情况下,排烟系统就要按各自的功能分区分别设计——厂房部分按厂房的要求(比如净空高度、火灾危险性类别),仓库部分按仓库的要求(比如储物品类、堆垛高度、排烟方式)。如果混建后没有严格分隔,那就要按整个建筑内最不利的类别来设计。
另外GB 51251-2017第4.3.4条也提到,自然排烟窗的设置要结合建筑的防火分区和防烟分区来布置,不能因为混建就随意合并。
关于自然排烟窗有效面积的计算
这个问题在GB 51251-2017第4.3.5条有明确规定,计算公式是:
A = F * C
其中 A 是有效面积,F 是排烟窗的几何面积(也就是洞口面积),C 是有效面积系数。这个系数根据排烟窗的开启形式来定:
■ 上悬窗:C取0.6~0.7(考虑开启角度对气流的影响)
■ 中悬窗:C取0.8~0.9
■ 下悬窗:C取0.6~0.7
■ 平开窗(侧开):C取0.8~0.9
■ 推拉窗:C取0.5~0.6
■ 百叶窗:C取0.5~0.7(具体看百叶角度)
如果你用的是可开启扇,还要考虑支撑结构占用的面积。另外,如果窗扇开启角度小于70度,有效面积系数要按比例折减。具体计算时,建议直接查一下规范附录里的表格,比手算方便。
需要提醒的是,排烟窗的有效面积计算,最终要以当地消防部门的审批意见为准,不同地区可能有细化要求。
关于排烟量计算的取值原则
这个问题在GB 51251-2017第8.2.2条有说,排烟量的计算其实不是“按面积”或“按换气次数”二选一取大值,而是根据不同的建筑类型和净空高度,有不同的计算路径。
简单分一下:
■ 净空高度大于6m的场所(如高大厂房、仓库):按火灾热释放速率计算排烟量,也就是根据火灾规模(比如喷淋是否有效)来算,这个比较复杂,需要知道建筑分类和喷淋情况。
■ 净空高度小于等于6m的场所:按每个防烟分区的面积乘以单位面积排烟量来算。比如丙类厂房,每个防烟分区面积不超过500平米,单位面积排烟量不小于60立方米/小时·平米。这个算出来就是所需的排烟量。
■ 仓库:因为仓库火灾荷载大、堆垛高,排烟量计算要单独考虑。GB 51251-2017第8.2.4条里,仓库的排烟量是按库房面积和储物品类查表确定的,不是简单的换气次数。
所以你说的“按面积还是按换气次数取大值”,这个说法不完全准确。实际设计时,你要先确定建筑的净空高度和火灾危险性,再按规范对应条款计算,不能简单套用。如果净空高度在6米以下,基本就是按面积法算;如果净空高度大于6米,要用火灾热释放率法。
以上内容涉及消防规范,具体到项目设计时,请务必以最新版规范原文为准,并报当地消防部门审批,这里只是提供一个思路参考。 |
|