消防风机房的设置

消防的正压送风机房,与机械排烟机房,分别应该设置在建筑的首层,还是屋顶?有没有具体规范要求?

相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-31 15:48:58 | 显示全部楼层
关于消防风机房的设置位置

规范并没有强制规定正压送风机房或机械排烟机房必须设置在首层还是屋顶,而是从功能和安全角度提出要求,位置取决于具体设计条件。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.1.9条,设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内,且机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位分隔。条文对楼层位置本身没有硬性限定。

实际工程中的常见做法:

■ 正压送风机房:通常设置在建筑首层、地下室或避难层,核心要求是取风口必须设置在室外空气流通处且不受火灾烟气影响。如果设在屋顶,取风口同样要满足这个条件,但因屋顶风力较大、风向多变,有时吸风口防烟反而不好保证,所以放在首层或地下室的情况更多见。

■ 机械排烟机房:通常设置在屋顶或靠近排烟井道出口的楼层,因为排烟口本身要求设在建筑的最高位置或沿外墙上部,机房越靠近排烟口,管道阻力越小,排烟效率越高。放在地下室的话需要长距离的排烟竖井,对建筑布局和管道穿楼层防火封堵都带来麻烦。

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022作为全文强制性规范已实施,其第8.1.3条对防排烟系统设备用房有相关要求,此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行,建议以现行有效版本为准进行核对。

以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开规范版本,具体条文请以最新发布的规范原文为准。


关于强制性条文和推荐性条文的区别

这两个在实际执行中确实容易混淆,区别主要在于法律效力和灵活度:

强制性条文:必须严格执行,没有任何商量余地。违反就等于违反建设工程标准强制性条文,影响消防验收、竣工验收备案,极端情况下可能承担法律责任。条文用词特征是“应”“必须”“不应”“不得”。

推荐性条文:在条件允许时应尽量执行,但如果有合理的技术方案或特殊情况,可以不完全按照条文执行,前提是能够达到同等的安全和使用功能。条文用词特征是“宜”“可”“不宜”。

举个直观的例子——《建筑设计防火规范》第8.1.9条规定机房“应”设置防火隔墙和甲级防火门,这是强条,必须执行;而某些条文说“宜”靠近外墙设置,说明规范建议这么做,但如果有充分理由做不到也不算违规。

需要说明的是,GB 55037-2022《建筑防火通用规范》实施后,原先分散在各本标准中的强制性条文已整合进全文强条规范之中,引用时务必确认新版规范的适用范围。


关于排烟量计算

排烟量计算不是简单地按面积或换气次数取大值,而是看空间净高和有无喷淋,走不同的计算路径。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.2条和第4.2.3条:

空间净高计算方式特殊情况
小于等于6m按防烟分区面积乘以60m³/(h·m²)计算公共建筑/厂房内走道或回廊净高小于6m时,仅需考虑走道面积
大于6m按储烟仓厚度反算,结果与按换气次数法计算结果取大值有喷淋时换气次数与非喷淋不同,具体数值需查表4.2.3对照


所以你问的“按面积还是按换气次数取大值”,准确说应该是:净高大于6m时才需要对比两种方法取大值,净高不超过6m直接按面积法算就行。实际设计中如果拿不准,建议让暖通专业同事建个模型跑一下,手工查表容易漏掉细节。

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施后,防排烟系统的设计参数是否有调整,请以最新规范公告为准。


关于防烟分区长度超限的处理

防烟分区长边最大允许长度在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.1条有明确规定,跟空间净高和有无喷淋有关。

一旦超过限值,处理思路有这几条:

■ 重新划分防烟分区:这是最直接的方式,用挡烟垂壁、结构梁或隔墙把超长的分区切成两个或多个合规的分区,每个分区独立设置排烟口。挡烟垂壁的有效高度不应小于500mm,且必须落到储烟仓以下。

■ 调整空间功能布局:如果建筑条件允许,重新规划房间分隔,让自然形成的墙体充当防烟分区的边界。

■ 与建筑专业协调:有时防烟分区超限是因为建筑平面布局导致,需要让建筑专业调整平面方案,从根本上解决。

■ 特殊情况下申请专项论证:某些高大空间(如中庭、体育馆、机场航站楼等)确实无法按常规划分防烟分区时,可进行消防性能化设计和专项论证,但流程复杂,需要有资质的消防技术服务机构出具评估报告,且最终必须取得当地消防主管部门的审批同意。这个路径不推荐作为常规手段,耗时耗力且不一定能通过。

提醒一句:防烟分区长度超限属于违反规范要求的消防设计问题,不能简单忽略或自圆其说,否则消防验收时肯定过不去。务必在施工图审查阶段解决,别拖到施工阶段再改,代价就大了。