消防供电回路导管及桥架还需要刷防火涂料吗?

《建筑防火通用规范 》GB55037-2022“第10.1.7 条消防配电线路的设计和敷设,应满足在建筑的设计火灾延续时间内为消防用电设备连续供电的需要。”用这笼统的一句话废除了《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第11.0.10条消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。而《建筑防火通用规范 》GB55037-2022“第10.1.7 条的条文解释是“10.1.7 本条规定了消防配电线路的关键防火性能要求。 消防配电线路的选型是否合理,线缆的耐火和防火性能高低、线路敷设是否安全,直接关系到消防用电设备在火灾时能否正常运行。消防配电线路应根据建筑中不同位置的环境条件和可能的火灾环境,选择相应燃烧性能或阻燃性能和耐火性能的电线电缆,并根据不同敷设方式采取符合防火要求的保护措施,以保证供配电线路在设计的火灾延续时间等供电时间内能够持续供电,具体设计、敷设方法和防护措施等可以按照国家现行相关技术标准的规定确定。”也非常笼统。中心意思是根据国家现行相关技术标准的规定确定, 在《民用建筑电气设计标准 》GB51348-20第113.8节 中也未提及对桥架和导管进行刷防火涂料等防火措施,但在实践中设计单位设计不统一,有施工单位做法不统一,各地质监部门执法标准也不统一,有的要求刷有的不要求刷,因此感到很疑惑,到底该怎么做呢

相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-2 21:18:06 | 显示全部楼层
这个问题的症结在于新旧规范之间的衔接,确实容易让人困惑。我结合个人理解聊聊。

结论先行

刷防火涂料的要求并没有被废除,目前实际工程中仍然需要执行。GB55037-2022第10.1.7条是原则性要求,而具体的防火保护措施(包括刷防火涂料)仍然需要依据现行有效的技术规范来执行。

规范关系梳理

GB55037-2022《建筑防火通用规范》是全文强制性工程建设规范,自2023年6月1日起实施。根据其总则第1.0.3条,它规定了建筑防火的底线要求,但具体的实施路径和构造措施,仍需要参照其他技术标准。

GB50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》目前仍然是现行有效的国家标准。你提到的第10.1.10条(原第11.0.10条,后者可能对应其他章节,我理解你指的是消防配电线路敷设的那条)中关于“明敷时应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,并应采取防火保护措施”的规定,并没有被GB55037直接废止。

规范废止的原则是:若全文强制性规范中的条文与旧规范条文完全一致,且覆盖了旧规范的内容,则旧规范对应条文废止;若仅是原则性要求,具体技术措施没有冲突,则旧规范中相应的技术规定仍然有效。GB55037第10.1.7条是目标性要求,而GB50016第10.1.10条是实现该目标的具体技术措施,两者并不矛盾。

因此,常说的“金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施”,在现行框架下,依然需要执行。防火涂料就是最常用的防火保护措施之一。

具体做法参考

根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第8.10.4条以及《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018的相关要求,消防配电线路明敷时,其金属导管或封闭式金属线槽应采取防火保护措施,通常做法就是涂刷防火涂料,要求涂刷后达到一定的耐火极限(如不小于1.00h或1.50h,具体按设计图纸要求)。

此外,还有一些图集和工程做法,比如《国家建筑标准设计图集》19D702-7《应急照明设计与安装》中,对消防配电线路的敷设和防火保护也有明确示意图。

实际操作建议

■ 以设计图纸为准:图纸上如果明确标注了需要刷防火涂料,那就必须执行,按图施工是验收的依据。
■ 图纸未明确:如果图纸只写了“满足消防供电要求”而未具体说明,建议与设计单位沟通确认,或者按照常规做法执行——明敷的金属导管和桥架外壁刷防火涂料,通常涂刷2~3道,干膜厚度达到设计要求,同时注意涂料应选用经国家消防检测中心检测合格的产品。
■ 关注验收环节:消防验收时,会检查消防配电线路的防火保护措施,明敷桥架没刷防火涂料,大概率会被提整改意见。

注意事项

■ 防火涂料施工前,金属表面应除锈、清理干净,涂料按说明书配比,搅拌均匀。
■ 刷涂时注意涂刷均匀,不要漏刷,尤其注意转角、连接处等薄弱部位。
■ 不同品牌的防火涂料耐火极限不同,施工前要核对产品检测报告上的耐火极限参数是否满足设计要求。

最后补充一点,以上对规范的理解基于我掌握的信息,具体条文请以最新发布的规范原文及当地消防主管部门的审查意见为准。如果项目正在报审,建议直接咨询当地审图中心或消防部门,他们对新旧规范的衔接口径最清楚。