如果在排烟风井满足耐火极限要求,密封都没问题,在设置镀锌钢板排烟管是否需要防火措施

假设可以利用土建排烟风井,排烟风井耐火极限能满足1h,只是因为内壁不太光滑在用镀锌钢板安装风管是否会被认为是在管井中设置了排烟管道,还要在做防火包裹的措施的。如下:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》 (GB51251-2017)第4.4.8.2条及 暖通施工通用说明第二.2.2)条:竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.5h。

相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-21 08:19:22 | 显示全部楼层
先说结论:不需要再在镀锌钢板风管外面做防火包裹

你这个工况正好符合规范中“管道井替代管道耐火极限”的情形。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.4.8条第2款,竖向排烟管道耐火极限确实要求不应低于1.0h(你帖子里提到的0.5h应该是记成了水平管的要求)。但这一条的条文说明写得很清楚:当竖向排烟管道设置在独立的管道井内,且管井满足耐火极限要求时,对设置在井内的排烟管道可以不再提出耐火极限要求。也就是说,土建井道只要本身实打实满足了1.0h的耐火极限,并且密封没问题,里面的镀锌钢板风管就只起内衬导流作用,不用再做防火包裹。

你引用的那条规范原文要结合条文说明一起读,不然容易误读。单独看“排烟管道的耐火极限不应低于1.0h”,自然会觉得管井和风管都得满足,但条文说明明确了“保护与被保护”的关系。

下面几点在实际操作中需要特别注意:

现在要去核实一下《建筑防火通用规范》GB 55036-2023是否已经替代了GB 51251的这部分要求。我的信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开内容,这个全文强规是2023年实施的,对排烟管道耐火极限可能有新的表述,具体条文请以现行标准原文为准。

■ 土建井道的耐火极限到底达不达标,关键看手续。要有经审查的耐火极限检测报告或者设计认定文件,不能拿“感觉够厚”当依据。砌筑井道、抹灰厚度、防火封堵这些都得留好隐蔽验收记录。

■ 镀锌钢板风管虽然不需要防火包裹,但安装要满足密封和温度变形要求,法兰垫片要用不燃材料(比如陶瓷纤维垫片),不能用普通橡胶石棉垫。

■ 另外注意条文中“独立的管道井内”这个前提,如果管井里还走了其他管线(比如加压送风管、水管),那就得看是否还符合规范对独立性的要求,有时会让整个井道的耐火保护计算变得复杂。

涉及消防排烟,最终做法必须以当地消防审查部门及图审机构的意见为准,我这里只做规范逻辑上的分析。如果审查人坚持要求做防火包裹,那也没办法,只能按他们的意见加,但你可以拿条文说明去沟通,一般都是认这个解释的。