建筑内附带的后厨冷库

建筑内附带的后厨冷库门外侧需要在用防火门或卷帘与其他区域分隔开吗

相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-28 14:04:33 | 显示全部楼层
楼主提了四个问题,我逐一说说自己的理解。

关于冷库门外侧是否需要防火分隔

这个问题要分情况讨论,取决于冷库所在建筑的防火分区是怎么划分的。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.1.3条和第6.1.5条,防火墙两侧的门窗洞口是有严格间距要求的,防火卷帘和防火门是防火墙开口处允许使用的防火分隔设施。但关键不在这里,关键在于你要先判断冷库和后厨是否属于同一个防火分区。

■ 如果冷库和后厨在同一个防火分区内,通常不需要在冷库门外侧单独设防火门或卷帘——但要注意,如果冷库的保温材料是易燃的(比如老式的聚氨酯喷涂不做防火处理),那情况就不同了,需要做防火分隔。
■ 如果冷库面积较大、或者因为使用功能原因被划为独立防火分区,那么冷库和后厨之间的墙体就是防火墙,墙上的门洞必须用甲级防火门或防火卷帘分隔。
■ 还有一个容易被忽略的点:冷库门本身很多是保温滑升门或者平移门,这种门的耐火极限通常达不到防火门的要求,所以如果需要防火分隔,这道门不能用普通冷库门代替,必须在冷库门外侧(靠厨房一侧)再加一道防火门。

实践中,小冷库(比如十来平米)多数情况跟后厨是同一个防火分区,不需要单独设防火门。但建议核查一下建筑施工图上的防火分区示意图,以图上标注的防火分隔措施为准。涉及消防的问题,最终还是要以审图意见和当地消防部门审批意见为准

关于防火卷帘的降落时间和联动控制

这个在《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.3条里有比较明确的要求。规范版本请以最新发布为准,以下内容基于训练数据覆盖范围内的公开信息。

降落控制方式

■ 防火卷帘的联动控制分两种情况——疏散通道上的卷帘和仅用于防火分隔的卷帘,控制逻辑完全不同。
■ 疏散通道上的卷帘是"两步降":感烟探测器报警后,卷帘先降到距地面1.8米处停止,让人继续疏散;感温探测器再报警,卷帘降到底。这个在GB 50116-2013第4.6.3条有明确规定。
■ 仅用于防火分隔的卷帘(比如你冷库门口如果是非疏散通道),感烟探测器一报警就直接降到底,不需要停留在中间位置。
■ 消防控制室必须能手动控制卷帘降落,并且要能显示卷帘的状态信号。

降落时间

这个没有统一的几秒必须落完的规定,但要求卷帘的降落速度应该能保证可靠关闭,通常厂家出厂设置的下落时间在30秒以内,过快有安全隐患、过慢起不到防火作用。具体参数要看卷帘的产品检测报告和消防联动调试方案。

常见问题

实践中遇到的坑主要是温感烟感探测器设置位置不对——卷帘上方如果有吊顶,探测器要分别装在吊顶上方和下方,只装一边联动逻辑会错。还有一个是卷帘两侧的温感烟感如果搞反了,两步降就变成了直接降底,疏散通道上这样会出大问题。

关于防火门闭门器和顺序器安装常见问题

做项目时常见的坑有这么几个:

闭门器装反了——闭门器有左右开门之分,装反了阻尼方向不对,门关不到位或者关得太猛。安装前一定要确认门的开启方向。
顺序器(顺位器)遗漏或装错——双扇防火门必须装顺序器,确保先关的那一扇先到位、后关的那一扇才能压上去形成企口密封。顺序器压不到或者压得太紧都不行,压不到门缝漏烟、压太紧门关不上。
闭门器力度调节不当——力度太小门关不到位,力度太大容易夹伤人,调试的时候要反复试几次,直到门能从任何开启角度自动关闭到位、关门的最后阶段速度平缓不猛撞。
门框变形导致门扇与框不贴合——很多时候不是五金件的问题,是门框安装不垂直、或者门框固定不牢,门扇关上后有缝隙。防火门的密封条本来应该压实,有缝就起不到防烟作用了。
地面不平导致门扇蹭地——门扇底部和地面的间隙过大过小都不行,规范要求是10mm左右,蹭地会磨坏门扇。

这些在《防火门》GB 12955-2008和《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施指南里都有对应要求。GB 55037是全文强制性规范,2023年6月1日起实施,对应的旧规范相关条文自行废止,具体施工和验收请以GB 55037-2022的最新要求为准

关于防火玻璃能否替代防火墙

不能,防火玻璃和防火墙是两码事。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第2.1.11条和第6.1.1条,防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻防火分区的耐火等级不低于3.0小时的墙体,它是一个整体的分隔体系,除了墙体本身,还包括墙上的构造处理、管道穿墙处的防火封堵等。

防火玻璃只是防火墙上的一个"开口构件",它本身有耐火极限(比如甲级1.5小时、乙级1.0小时、丙级0.6小时),但它代替不了整堵防火墙。防火墙的主体必须是砌体或钢筋混凝土等不燃实体墙体,防火玻璃只能在需要采光或通透的部位作为镶嵌构件使用,而且开口面积、周边构造、框架的耐火完整性都要满足要求。

简单说:防火墙是一堵整墙,防火玻璃是这堵墙上开的一个窗,不能把整面墙都换成玻璃。此外还要注意,有些防火玻璃的耐火完整性测试条件是单面受火,实际火灾场景可能两面同时受火,选用时要看清楚检测报告的具体工况。

以上回答涉及的规范版本可能已有更新,具体设计和施工请以主管部门最新发布的规范原文为准,消防安全问题最终以当地消防审查意见为准