楼主 |
发表于 2026-7-30 20:14:48
|
显示全部楼层
这个问题在商业综合体和相邻商铺的消防设计中比较常见,先说结论再展开。
关于相邻公众聚集场所能否借用疏散通道
结论:一般情况下不能直接借用,但在满足特定条件时允许借用相邻防火分区的安全出口,且仅限于一个防火分区。
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.4.3条规定,此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行,一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积可适当增加。但这说的是防火分区本身的面积,不是疏散借用的问题。
借用安全出口的依据在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.9条:一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合以下要求:
■ 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔
■ 借用宽度不应大于本防火分区所需疏散总净宽度的30%
■ 该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于按规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%
■ 建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度
要注意的是,这里说的是"借用安全出口",不是"借用日常使用的营业通道"。两个公众聚集场所如果属于不同防火分区,且中间以防火墙加甲级防火门分隔,在火灾时其中一个分区的疏散宽度确实不够的情况下,可以按上述条件借用,但那个门平时可以常开(采用火灾时能自行关闭的常开防火门),火灾时必须能可靠关闭。如果是同一防火分区内的两个相邻商铺,不存在借用的问题,本身就要按统一的人员密度和疏散宽度来核算。
另外,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准,地方消防部门可能有更严格的要求,以当地消防部门审批意见为准。
关于第一个子问题:疏散门的开启方向和宽度
开启方向在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.6条有明确规定:疏散出口门应为平开门,且在火灾时应能从内部易于开启,疏散门的方向应为疏散方向开启。除住宅的户门外,其他场所的疏散门不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。
简单说就是——公共场所的疏散门必须向疏散方向开启,不能内开。
宽度要求根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.18条和第5.5.19条:公共建筑内疏散门的净宽度不应小于0.90m;人员密集的公共场所、观众厅的疏散门净宽度不应小于1.40m,且应双扇向外开启。公众聚集场所属于人员密集场所,多层或高层商业建筑的疏散楼梯间首层疏散门净宽度不应小于1.40m。
这里容易踩的坑是"净宽度"——是门扇开启90度后实际可通行的净宽,不是门洞尺寸,装修包边后往往吃掉2~3cm,验收时经常在这上面被挑毛病。
关于第二个子问题:疏散楼梯间在平面布局中的常见错误
项目上见过和图纸审查时遇到过的常见问题有这几个:
■ 楼梯间未靠外墙布置导致无法直接天然采光和自然通风——除非按规范设置了机械加压送风系统的防烟楼梯间,否则封闭楼梯间和防烟楼梯间都应优先靠外墙
■ 楼梯间首层未直通室外——有些平面把楼梯间首层出口开在内走道里,从楼梯出来还要穿过一段走道才能到室外,这在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第6.4.3条(封闭楼梯间)和第6.4.2条(防烟楼梯间)中是明确要求的,楼梯间应在首层直通室外;确有困难时可在首层设置扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室,但门口至室外的距离不应大于15m
■ 楼梯间在平面角落位置造成袋形走道过长——疏散走道尽端到最近安全出口的直线距离有严格限制,商业建筑室内任一点到最近安全出口的直线距离不应大于30m(设自动喷水灭火系统时可增加25%,即37.5m),装修平面方案时这个距离经常超标
■ 剪刀楼梯间共用前室的问题——住宅可以做三合一前室,公建里剪刀楼梯的两个楼梯间应分别设置前室,且前室之间不应有门连通
■ 疏散门跟前室之间忘了做不小于1.2m的过渡空间——特别是防烟楼梯间的前室,直接开功能房间的门是不行的
关于第三个子问题:商业建筑中疏散人数的取值标准
这个在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条有明确的计算方法:
首先是人员密度指标,商店营业厅内的人员密度根据楼层位置不同取值也不一样(单位:人/平方米):
| 楼层位置 | 地下二层 | 地下一层 | 首层 | 二层 | 三层 | 四层及以上 | | 人员密度 | 0.56 | 0.60 | 0.43~0.60 | 0.43~0.60 | 0.39~0.54 | 0.30~0.42 |
计算疏散人数 = 营业厅建筑面积(不含仓储、设备用房等)乘以对应楼层的人员密度值。
然后是疏散宽度的折算,每100人所需的最小疏散净宽度(m/百人):
[table]
[tr][td]建筑总层数[/td][td]耐火等级[/td][td]地上楼层[/td][td]地下楼层[/td][/tr]
[tr][td]一、二级[/td][td]1~2层[/td][td]0.65[/td][td]0.75[/td][/tr]
[tr][td] |
|