■ 工业瓶组间应该独立设置,不能跟甲、乙类厂房贴邻 ■ 瓶组间的总重量按照最大单罐容积与总容积的较大值,查表确定防火间距 ■ 与所服务建筑的防火间距:总容积小于等于4m³(同样适用单罐容积1.5m³及以下),与厂房之间一般不小于12米,跟民用建筑5.4.17条里那个表格不一样 ● 具体间距需查GB 50016表5.4.16-1和表5.4.16-2 ■ 瓶组间不允许设置在民用建筑内,也不应贴邻高层公共建筑或重要公共建筑
■ 瓶组间应独立设置,不能用自然通风,必须设通风系统 ■ 瓶组间不能设置在人员密集场所的地下室、半地下室 ■ 瓶组间的电气设备必须是防爆型 ■ 单瓶重量大于15kg的,严禁设置在民用建筑内(这条跟工业也有关系,提醒你注意)
5.4.16 工业建筑内的液化石油气气瓶中间储罐,其设置应符合下列规定: 1 应设置在独立储瓶间内,储瓶间应符合下列规定: 1)应为独立的房间,并将气瓶集中存放; 2)应靠外墙设置,并应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔; 3)储瓶间的内部应根据瓶组的特点,采取相应的防泄漏措施。 2 瓶组的布置应便于操作。 3 瓶组间内不应设置工艺装置或其他用途。 4 瓶组间内液化石油气储罐的防火间距应符合本规范表5.4.16的规定。