避难间自然通风设置有什么要求

避难间

相关问题讨论:
1. 关于避难间自然通风设置有什么要求,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 避难间自然通风设置有什么要求在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似避难间自然通风设置有什么要求的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
避难间自然通风这块,做过几个高层住宅和医院的工程,刚好有些经验可以聊聊。

关于第一个问题:规范要求

避难间自然通风的核心依据主要是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)。GB 55037-2022是全文强制性规范,从2023年6月1日起实施,优先级更高,设计时应该以GB 55037为准,GB 50016中与GB 55037不一致的条文以GB 55037为准。

具体条文方面,GB 55037-2022第7.1.8条要求避难间应设置可开启外窗,且可开启外窗的有效面积不应小于该避难间地面面积的2%。如果自然通风条件不满足,就需要设置机械防烟设施。GB 50016-2014(2018年版)第5.5.24条也有类似规定,但条文表述略有不同。

这里有个容易忽略的点:规范里说的“可开启外窗”是指能直接向室外开启的窗户,不是那种朝向内走廊或者中庭的窗户。如果避难间靠内区,没有直接对外开窗的条件,那就只能走机械防烟路线了。另外,GB 55037-2022还有一条,避难间内不应设置可燃气体管道和可燃液体管道,这个在施工时也要注意。

提醒一下,GB 55037-2022是2023年才实施的,如果手里的项目图纸是2023年之前设计的,可能还是按GB 50016来的,但新项目建议直接按GB 55037执行。具体条文以最新发布的规范原文为准。

关于第二个问题:施工和验收关键节点

施工和验收环节,我踩过几个坑,给你列出来:

■ 窗的尺寸和开启方式。设计阶段就要确认窗户的尺寸是否满足可开启面积要求,施工单位不能擅自变更。验收时要实测可开启面积,不是窗户总面积,是实际能打开部分的面积。推拉窗按滑动的有效通风面积算,外开窗按开启扇面积算。

■ 耐火完整性。避难间的窗户和防火门的耐火完整性要求和普通门窗不一样。GB 50016要求避难间门应采用乙级防火门,窗户的耐火完整性不应低于1.00h。这个是验收重点,不能拿普通铝合金窗滥竽充数。

■ 标识和引导。避难间外墙上要设置明确的标识,且在火灾时应急照明和疏散指示标识要能正常工作。验收时要测试应急照明持续时间和照度。

■ 外窗的联动控制。如果设置了机械防烟系统,外窗和机械防烟系统之间的联动关系要调试好,验收时要模拟火灾工况测试。

■ 通风和防烟系统。如果采用自然通风,验收时要确认外窗的开启方式是否方便,不能设计成需要钥匙或者特殊工具才能开启的,要保证紧急情况下普通人就能打开。

关于第三个问题:工程案例分享

以前做过一个高层住宅项目,避难间设在核心筒旁边,设计时画了可开启外窗,但施工后发现窗户正对着外立面幕墙的龙骨,实际可开启面积只有设计面积的60%左右。后来和设计沟通,把幕墙龙骨局部调整,才满足要求。

还有一次,一个医院的避难间本来是靠自然通风的,但后来发现外窗正对着对面的建筑,遮挡严重,实际通风效果很差。最后和暖通专业协商,补设了机械防烟系统,验收才通过。

个人经验,避难间自然通风这个事,在设计阶段最好就请暖通专业复核一下,别光看图纸上画了窗户就完事,实际通风效果和排烟效果是两个概念。如果条件允许,优先选机械防烟加自然通风的组合方案,可靠性更高。