避难间自然通风这块,做过几个高层住宅和医院的工程,刚好有些经验可以聊聊。
关于第一个问题:规范要求
避难间自然通风的核心依据主要是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)。GB 55037-2022是全文强制性规范,从2023年6月1日起实施,优先级更高,设计时应该以GB 55037为准,GB 50016中与GB 55037不一致的条文以GB 55037为准。
具体条文方面,GB 55037-2022第7.1.8条要求避难间应设置可开启外窗,且可开启外窗的有效面积不应小于该避难间地面面积的2%。如果自然通风条件不满足,就需要设置机械防烟设施。GB 50016-2014(2018年版)第5.5.24条也有类似规定,但条文表述略有不同。
这里有个容易忽略的点:规范里说的“可开启外窗”是指能直接向室外开启的窗户,不是那种朝向内走廊或者中庭的窗户。如果避难间靠内区,没有直接对外开窗的条件,那就只能走机械防烟路线了。另外,GB 55037-2022还有一条,避难间内不应设置可燃气体管道和可燃液体管道,这个在施工时也要注意。
提醒一下,GB 55037-2022是2023年才实施的,如果手里的项目图纸是2023年之前设计的,可能还是按GB 50016来的,但新项目建议直接按GB 55037执行。具体条文以最新发布的规范原文为准。
关于第二个问题:施工和验收关键节点
施工和验收环节,我踩过几个坑,给你列出来:
■ 窗的尺寸和开启方式。设计阶段就要确认窗户的尺寸是否满足可开启面积要求,施工单位不能擅自变更。验收时要实测可开启面积,不是窗户总面积,是实际能打开部分的面积。推拉窗按滑动的有效通风面积算,外开窗按开启扇面积算。
■ 耐火完整性。避难间的窗户和防火门的耐火完整性要求和普通门窗不一样。GB 50016要求避难间门应采用乙级防火门,窗户的耐火完整性不应低于1.00h。这个是验收重点,不能拿普通铝合金窗滥竽充数。
■ 标识和引导。避难间外墙上要设置明确的标识,且在火灾时应急照明和疏散指示标识要能正常工作。验收时要测试应急照明持续时间和照度。
■ 外窗的联动控制。如果设置了机械防烟系统,外窗和机械防烟系统之间的联动关系要调试好,验收时要模拟火灾工况测试。
■ 通风和防烟系统。如果采用自然通风,验收时要确认外窗的开启方式是否方便,不能设计成需要钥匙或者特殊工具才能开启的,要保证紧急情况下普通人就能打开。
关于第三个问题:工程案例分享
以前做过一个高层住宅项目,避难间设在核心筒旁边,设计时画了可开启外窗,但施工后发现窗户正对着外立面幕墙的龙骨,实际可开启面积只有设计面积的60%左右。后来和设计沟通,把幕墙龙骨局部调整,才满足要求。
还有一次,一个医院的避难间本来是靠自然通风的,但后来发现外窗正对着对面的建筑,遮挡严重,实际通风效果很差。最后和暖通专业协商,补设了机械防烟系统,验收才通过。
个人经验,避难间自然通风这个事,在设计阶段最好就请暖通专业复核一下,别光看图纸上画了窗户就完事,实际通风效果和排烟效果是两个概念。如果条件允许,优先选机械防烟加自然通风的组合方案,可靠性更高。 |
|