查看: 543|回复: 1

住宅地下储藏室要用防火门的设计依据是什么?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:06:36 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
住宅地下储藏室要用防火门的设计依据是什么?

住宅地下储藏室要用防火门的设计依据是什么?

相关问题讨论:
1. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
2. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
3. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-15 10:58:43 |越南| 显示全部楼层
关于住宅地下储藏室防火门的设置

防火门的设计依据主要看这个储藏室的功能定位。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.7条,住宅建筑的地下储藏室如果属于设备用房或辅助用房,其分隔墙上的门应采用甲级防火门。如果储藏室是分隔成小间的(像很多项目地下储藏间那样),通向疏散走道的门应该用乙级防火门,门的数量也要根据防火分区面积和疏散宽度来定,具体参看该规范第5.5.5条。另外,根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.2.2条,此为全文强制性规范,必须严格执行,也明确了设备用房和公共部位隔墙上门的要求。不过具体你是独立储藏间还是公共大空间,做法有差别,建议先明确归属。

防火门常开和常闭的选择

这个根据GB 50016-2014第6.5.1条来定。常开防火门主要用于疏散通道上,比如疏散楼梯间、前室、消防电梯前室等人员频繁通行的部位,平时保持开启状态,火灾时能自动关闭,好方便疏散又防烟。常闭防火门则用在平时人少、需要防火防烟的部位,比如设备机房、管道井、储藏室等,要求平时就关着,靠闭门器自动闭合。住宅地下储藏室一般用常闭防火门,门上要贴“常闭”标识,而且闭门器必须装好,防止被人用东西顶住。

地下室消防水泵接合器的设置要求

根据GB 50016-2014第8.2.9条和8.2.11条,消防水泵接合器应设置在室外便于消防车接近的位置,距建筑外墙不宜小于5米,距水源(室外消火栓或水池取水口)不宜小于15米且不宜大于40米。每个接合器的流量一般按10~15L/s设计,数量依据室内消防水量计算。需要注意的是,接合器最好布置在消防车能轻松到达的一侧,并且不能设置在室内或地下区域,消防车必须能直接连接。

超高层建筑避难层的设置

这个属于强制性要求。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.3条,建筑高度超过100米的公共建筑和住宅建筑应设置避难层(间)。具体要求包括:

关键参数要求
第一个避难层距室外地面不宜大于50米
两个相邻避难层间距不宜大于50米
避难层净面积按每平方米容纳非避难人员0.25人计算
消防设施需设消火栓、消防广播、应急照明、防烟设施


另外,根据GB 50016-2014第5.5.23条,避难层的门应向疏散方向开启,且应采用甲级防火门。具体设计时还需注意,避难层不能用作设备用房以外的其他功能,例如堆放杂物或租给商户,这个在审查中经常会查到。

下面这些规范条文建议你找原文核实一下,毕竟我掌握的信息到一定时间节点,各地审图或新规可能有调整,以当地住建部门或消防审批意见为准。

希望对你参考有帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则