查看: 153|回复: 1

非强制认证的消防设备没有CCCF认证能验收通过吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:07:20 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
非强制认证的消防设备没有CCCF认证能验收通过吗?

现阶段消防强制认证制度只对部分产品做出了强制认证的要求。像消防水泵、消防水泵控制柜等设备如果没有使用CCCF认证的产品,消防验收及后续各类检查中能顺利通过吗?如果不能,请提供相应的文件或法规,谢谢

相关问题讨论:
1. 消防维保的周期和内容具体包含什么?
2. 消防安全评估报告的编制有什么规范要求?
3. 消防验收中容易被抽检不合格的项目有哪些?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 1 小时前 |阿根廷| 显示全部楼层
关于核心问题:非强制认证消防设备无CCCF认证能否验收

结论先行:可以验收通过。目前消防产品的强制性产品认证(CCCF)制度已经发生重大调整,大量原强制认证目录内的消防产品已不再实行强制性认证,消防验收也不再以是否带有旧版CCCF标志作为唯一判定依据。

根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号)及相关配套文件,以及现行《建筑防火通用规范》GB 55037-2022、《消防设施通用规范》GB 55024-2022,消防验收的核心原则是“符合国家工程建设消防技术标准和经审批的设计文件”。对于消防水泵、消防水泵控制柜等设备,只要满足以下条件即可正常参与验收:
■ 产品符合现行国家技术标准(如GB 6245《消防用水泵》、GB 16806《消防联动控制系统》等)
■ 提供完整的出厂合格证、型式检验报告、3C自愿性认证证书(如有)或符合性声明
■ 安装位置、管路连接、电气控制逻辑与原施工图及消防设计审核意见一致
■ 现场功能调试合格,能按设计要求实现联动控制

需要特别注意:虽然CCCF强制认证已取消,但市场监管部门对消防产品实行事中事后抽查监管。若验收后在市场监督抽查中发现产品不符合国家强制性标准,仍会被责令整改并处罚。因此建议优先采购带有自愿性认证标志或主流厂家正规渠道的产品,保留好全套质量证明文件。

以下为时效性提示:消防产品认证目录及验收执行口径会随主管部门政策动态调整,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开文件整理,最新认定请以应急管理部、住建部及市场监管总局官方最新发布为准,具体项目验收标准请提前与当地住建(消防审验)部门沟通确认。

关于消防维保的周期和内容

维保周期和内容主要依据《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010第6章及《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010执行,实务中通常分为三级:
■ 每日巡查:重点检查火灾自动报警系统控制器运行状态、消防水泵房值班情况、疏散通道畅通状况、灭火器压力是否正常。记录在案,发现异常立即处理。
■ 每月检查:对探测器进行抽样清洗或模拟测试,检查消火栓箱配件完整性,测试喷淋末端试水装置压力,核对防排烟风机手动/自动启动功能,检查应急照明和疏散指示标志亮度。
■ 每年全面检测:委托具备资质的消防技术服务机构进行一次全系统功能性检测,出具年度检测报告。检测范围覆盖报警、灭火、防排烟、防火分隔、消防供电等全部子系统,并按《建筑消防设施检测技术规程》XF 503的要求逐项记录数据。

维保记录必须真实完整,纸质与电子档同步归档,保存期限一般不少于5年,这是应对日常检查和事故追责的基础材料。

关于消防安全评估报告的编制规范

安全评估报告的编制与出具主要受《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号)及行业标准约束:
■ 编制依据:通常参照《消防安全评估通则》XF/T 3001-2020及各地消防救援总队发布的评估导则。报告需包含火灾危险源辨识、风险评价模型选择、现状分析、对策措施建议及结论。
■ 资质与人员要求:出具报告的机构需在“社会消防技术服务信息系统”备案,项目负责人应具备注册消防工程师资格,现场勘查人员需经过专业培训。个人不得以机构名义私自出报告。
■ 报告结构与签章:正文需含工程概况、评估方法、现场检查记录、计算过程、存在问题、整改建议、最终结论。末尾必须由编制人、审核人、批准人签字,并加盖机构公章及消防技术服务执业印章。未经备案或超出资质范围的报告在行政审批中一律不予采信。
■ 适用场景:大型商业综合体、人员密集场所、历史遗留建筑改造等项目在办理消防许可或投保责任险时常被要求提供。报告有效期一般为1年,建筑用途或平面布局发生实质性变更后需重新评估。

关于消防验收中容易被抽检不合格的项目

结合过往审验经验,以下几个部位属于高频扣分项,建议在自检阶段重点排查:
■ 消防水泵控制柜未设置机械应急启泵功能,或控制柜防护等级低于IP30导致潮湿环境易故障
■ 防排烟系统风管穿墙处未按要求设置防火阀(70℃排烟阀/280℃切断阀),且未在阀门两侧墙体预留检修口
■ 疏散指示标志安装高度或方向错误,地面型标志未做防滑耐磨处理,照度实测值低于规范要求
■ 消防电梯机房门未采用乙级防火门,井道顶部未设通风散热设施,底坑排水泵容量不匹配
■ 自动喷水灭火系统最不利点喷头静压不足,末端试水装置未接专用排水管或排水能力小于管网流量
■ 消防控制室未落实双人持证上岗制度,值班记录与主机打印纸记录不一致,联动逻辑编程存在死角

以上项目多因施工收尾阶段交叉作业清理不到位、分包单位技术交底不清导致。建议在正式验收前组织一次由总包、监理、设计共同参与的预检,对照原施工图逐层逐区复核,发现问题及时闭环整改。

总结建议:消防设备验收本质是“标准符合性+图纸一致性+功能可靠性”的综合核验。资料准备齐全、现场调试到位、隐蔽工程影像留存完整,通过率会大幅提升。涉及具体参数核定或特殊业态项目,建议提前邀请当地消防审验专家开展技术交底,避免返工延误工期。
回复 支持 反对