公共多层建筑内走道的自然排烟窗的面积,到底按哪个执行,是否 矛盾?、

《烟规》4.63-3当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m³/(h·㎡)计算且不小于13000m³/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。归纳为:1.走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡2.效面积不小于走道建筑面积2%的自然排烟窗(口)请问下 公共多层建筑内走道的自然排烟窗的面积,到底按哪个执行,是否 矛盾?、