甲类洁净厂房是否需要做排烟系统

防火通用规范:8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施。甲类洁净厂房算不算不适合设置排烟设施的场所,按防火规范表3.1.1的甲类厂房特征,不是自燃就是爆炸,这种情况的洁净厂房是否需要做排烟系统,特别是是否需要做机械排烟。而且,洁净厂房设计规范6.5.7条第一点要求:洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟设施。

相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 加油站的消防设施配置有什么特殊要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2 小时前 |浙江| 显示全部楼层
关于甲类洁净厂房是否需要设置排烟系统

结论明确:甲类洁净厂房内的疏散走廊必须设置机械排烟设施,不能以“甲类火灾危险性”为由免除排烟设计。

这个问题涉及到《建筑防火通用规范》与《洁净厂房设计规范》的交叉适用,以及审查中对“不适合设置排烟设施的场所”的理解。下面逐一拆解:

一、为什么甲类洁净厂房必须做机械排烟?

首先看《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,自2023年3月1日起实施,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开标准,具体请以主管部门最新官方文件为准)第8.2.2条:“除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施。”
这里的“不适合设置排烟设施的场所”,在消防审查和工程实践中,通常指的是具有强腐蚀性、遇空气可能发生剧烈化学反应、或者排烟行为本身会加剧爆炸/毒害扩散的特殊工艺区域(例如某些空温式气化器周边、特定危化品露天堆场等)。甲类厂房的定义是基于物质的闪点、爆炸下限等火灾危险性分类指标,它强调的是可燃物多、火灾荷载大、易发生爆炸,但这绝不等同于“不适合设置排烟设施”。相反,正因为甲类厂房内可燃物浓度高、烟气毒性大,设置排烟设施对控制烟气蔓延、保障人员疏散至关重要。

其次,《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013 第6.5.7条明确规定:“洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟设施。”这是一条针对洁净厂房的专门规定。根据“专用规范优于通用规范”以及“新规范实施后原有国家标准中不抵触的条文继续有效”的原则,GB 55037-2022并未废止或修改GB 50073-2013中关于洁净厂房排烟的要求。因此,甲类洁净厂房不仅要做排烟,而且疏散走廊必须采用机械排烟。

二、规范表述模糊的条款在实际审查中如何把握?

审查时遇到这种跨规范的条款,核心把握原则如下:
■ 优先查阅行业专项规范:洁净厂房属于特殊工业建筑,其排烟、防烟、防爆有特殊构造要求。只要专项规范有明确要求(如GB 50073-2013第6.5.7条),就必须执行。
■ “不适合设置”有严格限定:不能把“火灾危险性高”偷换概念成“不适合设置”。除非该场所的工艺特殊性导致排烟风机启动或管道布置会直接引发次生灾害(如静电引燃、通风死角积聚爆炸性气体),否则一律应按规范设置排烟。
■ 洁净厂房的结构特点:洁净车间通常气密性好、吊顶空间复杂,自然排烟窗难以满足换气次数要求,机械排烟反而是最可行、最符合规范本意的做法。审查时如果看到有人用“甲类不宜排烟”来规避,可以直接指出这违背了GB 50073的强制性设计意图。

三、关于你提到的“不同耐火等级对构件的燃烧性能...”

你的主帖似乎被截断了,我推测你想问的是耐火等级与构件燃烧性能的关系,或者是耐火等级是否影响排烟系统的设置。
■ 耐火等级与燃烧性能:建筑的耐火等级是由主要建筑构件(墙、柱、梁、楼板等)的燃烧性能和耐火极限决定的。一级耐火等级的构件均为不燃材料,二级也是不燃材料。这与是否设置排烟系统是两条平行的设计线。耐火等级解决的是“房子烧多久不倒”的问题,排烟系统解决的是“人怎么跑出去”的问题。
■ 甲类厂房的耐火等级要求:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.2.2条,高层甲类厂房,及面积大于一定数值的单层/多层甲类厂房,其耐火等级均不应低于二级。也就是说,甲类洁净厂房的围护结构和承重构件基本都会采用不燃材料,但这丝毫不影响(甚至更需要)我们设置机械排烟系统来应对初期火灾产生的大量有毒烟气。

实务建议与注意事项

■ 防爆与排烟的协调:甲类洁净厂房做机械排烟时,风机和风管必须按防爆要求选型(防爆电机、防静电风管、泄压口等),风口位置要避开工艺排气口和爆炸危险区域。
■ 正压送风与排烟的联动:疏散楼梯间和前室需要做防烟(正压送风),而洁净走廊做排烟,两者不能混淆。洁净室内通常保持微正压,火灾时需停止空调新风,转入排烟模式,这套气流组织的切换逻辑要在设计中写清楚。
■ 审查沟通:如果当地审图机构对“甲类是否排烟”有疑虑,建议直接把GB 50073-2013第6.5.7条打印出来作为附件提交,并说明该场所不属于“不适合设置排烟”的特例,通常都能顺利通过。

消防安全问题以当地消防部门审批意见及具备资质的设计单位正式出图为准。以上分析供参考,希望能帮到你理清思路。如果有具体的平面布置图或者工艺参数,也可以发出来一起探讨防爆排烟的具体做法。