查看: 121|回复: 1

各位大佬请教下,纸制品两间小厂房60×36m净高度14米,两边及中间各两个滑动门,车间中间八个柱子,每个车间报警需要配置多少个声光、手报、广播、红外线束、水炮头才合理?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬请教下,纸制品两间小厂房60×36m净高度14米,两边及中间各两个滑动门,车间中间八个柱子,每个车间报警需要配置多少个声光、手报、广播、红外线束、水炮头才合理?

各位大佬请教下,纸制品两间小厂房60×36m,净高度14米,两边及中间各两个滑动门,车间中间八个柱子,每个车间报警需要配置多少个声光、手报、广播、红外线束、水炮头才合理?

相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-4 10:43:39 | 显示全部楼层
楼主问的是纸制品厂房消防报警系统配置,这个问题得从建筑定性、火灾危险类别和规范要求几个方面来捋,先逐一拆解。

关于建筑定性与火灾危险类别

纸制品厂房在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)里属于丙类生产火灾危险性(可燃固体)。净高14米、单层面积2160平米(60×36),这个尺度不算小,消防设计上要按丙类厂房来走。另外14米的净高已经超过12米,在自动喷水灭火系统设置上属于高大空间场所,这一点直接影响到水炮的选型和布置——普通闭式喷头不适用这种高度,得用自动跟踪定位射流灭火装置(也就是你说的水炮)或者雨淋系统。

以下配置建议基于现行规范的常规做法,最终方案和数量必须由设计单位出具正式图纸,并报当地消防部门审批确认。

以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开规范版本,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

声光警报器

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.5条,每个防火分区至少设一个声光警报器,其位置应设在各楼层走道靠近楼梯出口处。对于你这个单层大空间厂房,声光警报器的布置间距一般按25米左右控制,保证车间内任何位置都能清晰听到和看到警报信号。

按60×36的面积估算,建议不少于4个,沿车间四角或两侧均匀布置。中间有八个柱子,如果柱子对视线和声音传播有明显遮挡,可以考虑增加到6个,但一般情况下4个够用了。

手动报警按钮

根据GB 50116-2013第6.3条,每个防火分区至少设一个手动火灾报警按钮,从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手报按钮的步行距离不应大于30米。

你这个车间60米长、36米宽,手报按钮主要设在出入口附近和疏散通道上。两边及中间各两个滑动门,一共六个门,建议每个门的内侧附近都设一个手报按钮,这样就是6个。车间中间如果有主要通道,可以在柱子附近适当补充,总数6~8个比较合理。

消防广播

根据GB 50116-2013第6.6条,民用建筑内扬声器设置在走道和大厅等公共场所,从一个防火分区内任何部位到最近一个扬声器的距离不应大于25米,走道末端到扬声器距离不应大于12.5米。

工业厂房参照这个间距执行。你这个车间面积2160平米,扬声器按25米间距布置,大概需要4~6个。扬声器要均匀覆盖整个车间,额定功率不小于3W,安装高度大于4米时声压级要足够。建议在车间四角和中间位置均匀布置6个。

红外光束感烟探测器(线型光束感烟)

根据GB 50116-2013第6.2.15条,线型光束感烟火灾探测器的设置应满足以下要求:

■ 光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m,距地高度不宜超过20m——你的净高14米在这个范围内
■ 相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m
■ 探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m

你的车间36米宽,60米长,按14米的组间距来算,宽度方向大概需要2~3条光束线,长度方向要看探测器覆盖范围。实际布置中,由于中间有八个柱子,如果柱子遮挡光束,就需要分段布置或者调整光束路径。

大致估算:如果沿60米长方向布置,按14米间距,宽度36米需要3条光束线;如果沿36米方向布置,按14米间距,长度60米需要约5条光束线。具体怎么走线要看柱网分布,中间的柱子很可能形成遮挡,需要避让或者分成多个探测区。建议每条光束线的长度不超过100米,总数大概6~10组,这个需要结合平面图具体排布才能确定

另外提醒一句:红外光束探测器受车间内灰尘、蒸汽、叉车通行等影响较大,纸制品加工过程中如果有扬尘,需要定期清洁探测器镜面,否则容易误报。

自动跟踪定位射流灭火装置(水炮)

这个是重点。根据《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB 51427-2021,以及《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第5.0.2条关于高大空间场所的规定:

14米净高的丙类厂房,属于高大空间场所,普通闭式喷头的喷水强度和保护面积不能满足要求,一般采用自动跟踪定位射流灭火装置,也就是你说的水炮。设计参数方面:

■ 单台水炮的保护半径:根据工作压力和流量不同,一般在30m~50m之间
■ 水炮的安装高度:距地面14米是合适的,但水炮的保护半径按水平投影距离计算
■ 需要保证两股水柱同时到达火点(两门水炮覆盖同一区域)

按你的车间60×36,面积为2160平米。如果选用保护半径30米的水炮,大概需要4~6台;如果选用保护半径40米以上的水炮,大概需要3~4台。中间八个柱子如果有遮挡,需要在柱位附近的水炮布置上考虑避免盲区。

这个不能简单按面积除以保护面积来算,需要用水炮的保护半径在平面图上画圆,确保每个区域都被至少两门水炮覆盖到,尤其注意柱子后面和墙角处不能出现死角。

汇总建议

基于常规做法,给你一个参考范围(最终以设计图纸和消防审查意见为准):

[table]
[tr][td]设备类型[/td][td]建议数量[/td][td]布置原则[/td][/tr]
[tr][td]声光警报器[/td][td]4~6个[/td][td]均匀布置,间距约25m[/td][/tr]
[tr][td]手动报警按钮[/td][td]6~8个[/td][td]每个门附近一个,间距不超30m[/td][/tr]
[tr][td]消防广播扬声器[/td][td]4~6个[/td][td]间距不大于25m[/td][/tr]
[tr][td]红外光束探测器[/td][td]6~10组[/td][td]组间距14m,避开柱子遮挡[/td][/tr]