切断非消防电源,是只切断着火层,还是全楼, 各楼层进入楼梯间都有门禁,

切断非消防电源问题

相关问题讨论:
1. 关于切断非消防电源,是只切断着火层,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 切断非消防电源,是只切断着火层在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似切断非消防电源,是只切断着火层的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 22:17:01 |四川| 显示全部楼层
关于切断非消防电源的范围

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.10.1条,火灾确认后,应能切断有关部位的非消防电源。这里的“有关部位”通常指着火层及其相邻上下层,而不是全楼。

最新的调整体现在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,自2023年6月1日起实施)第10.1.4条,明确规定:建筑内发生火灾时,应能切断相关场所的非消防电源。具体切断范围由设计文件确定,一般遵循只切断着火层的原则,但需考虑人员疏散和安全。

请注意,以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。

关于施工和验收的关键节点

施工环节:

■ 设计阶段:明确切断范围和逻辑,确保与火灾报警系统联动。

■ 材料选择:选用符合标准的切断装置,如继电器、接触器,并确保其动作可靠。

■ 接线与调试:正确连接非消防电源回路,进行功能测试,模拟火灾信号验证切断动作。

验收环节:

■ 根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015,需要进行绝缘电阻测试、接地电阻测试和功能试验。

■ 重点检查切断逻辑是否符合设计要求,特别是与门禁系统的联动,防止人员被困。

■ 验收时应模拟火灾场景,测试非消防电源的切断动作,并记录结果。

注意事项:

● 确保切断后不影响消防电源和应急照明。

● 定期维护测试,保证系统可靠性。

关于工程案例分享

在实际项目中,我们遇到过类似情况。例如,某高层办公楼项目,火灾报警系统设置非消防电源切断功能,只切断着火层及相邻两层。施工时,重点调试了联动逻辑,确保门禁系统在切断电源后能释放,保障疏散。

经验教训:

■ 提前与设计院沟通,确认切断范围,避免后期变更。

■ 施工中加强隐蔽工程验收,如接线盒内的连接。

■ 验收时务必进行实地测试,不能仅凭图纸判断。

■ 注意与当地消防部门沟通,确保方案符合审批要求。

具体设计方案和施工细节请以当地消防部门审批意见为准。