查看: 208|回复: 1

二氧化碳灭火器称重

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:10:04 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
二氧化碳灭火器称重

请问各位专家二氧化碳灭火器应多久称重一次,是每月、半年还是其他?

相关问题讨论:
1. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
2. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
3. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-18 13:42:27 |山东| 显示全部楼层
关于二氧化碳灭火器称重周期

二氧化碳灭火器必须每月称重检查一次。因为二氧化碳灭火器内部充装的是液态CO2,瓶体内没有压力表可以直观显示剩余量,只能依靠称重法来判断是否发生泄漏。根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第5.2.1条及建筑消防设施日常管理常规要求,使用单位应建立灭火器巡查制度,每月至少全面检查一次。当发现灭火器实际净重低于铭牌标注额定充装量的90%时,说明已经发生明显泄漏,必须立即送有资质的机构重新充装。日常巡查时建议用便携式电子秤逐具过磅,并做好记录台账。

关于高层建筑灭火器保护距离计算

保护距离的计算严格依据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第5.1节。高层建筑的灭火器设置点位置距离最大保护距离(A类火灾场所)按危险等级划分如下:

危险等级最大保护距离(A类)最大保护距离(B/C/E类)
严重危险级15米9米
中危险级20米12米
轻危险级25米18米


高层建筑的大堂、走廊、客房等区域一般划为中危险级,配电室、水泵房等设备间多划为严重危险级。计算时有两个实务要点必须注意:一是保护距离指人员携带灭火器步行至起火点的实际行走路径长度,不是平面直线投影距离;二是布置时要满足“一点覆盖”原则,即该楼层或防火分区的任何位置,都必须处于至少一具灭火器的保护范围内,且取用路径不能被固定装修或堆放物阻断。

关于不同火灾类别的灭火器选型

选型核心看火灾种类,对应关系与禁忌如下:

■ A类火灾(固体物质,如纸张、木材、棉麻):优先选用磷酸铵盐干粉灭火器(ABC干粉)、水基型灭火器或泡沫灭火器。
■ B类火灾(液体或可熔化固体,如汽油、柴油、油漆):选用干粉、泡沫或二氧化碳灭火器。严禁使用直流水,以免油品飞溅扩大火势。
■ C类火灾(气体,如天然气、液化石油气):首选干粉或二氧化碳灭火器。实操中切记必须先切断气源再灭火,否则极易引发回火爆炸。
■ D类火灾(活泼金属,如钾、钠、镁、钛):普通灭火器完全无效,必须使用专用D类干粉或覆盖干砂。现场严禁用水、泡沫或二氧化碳扑救。
■ E类火灾(带电设备):选用二氧化碳、干粉或洁净气体灭火器。使用时需注意喷嘴与带电体保持足够的安全距离,防止电弧或跨步电压伤人。

实际工程配置中,高层建筑的公共区域、设备机房一般按“A类+E类”或“B+C+E类”组合配置,具体以施工图设计说明为准。

关于灭火器的维修与报废年限

维修和报废年限主要依据《灭火器维修与报废规程》GA 95-2015执行:

维修周期:出厂期满5年必须进行首次维修,之后每满2年维修一次。
强制报废年限(达到即淘汰,不可继续维修):
■ 水基型灭火器:6年
■ 干粉灭火器、洁净气体灭火器:10年
■ 二氧化碳灭火器:12年

除了年限,如果出现筒体严重锈蚀、凹陷变形、机械损伤导致强度下降,或者压力指示器指针长期处于红色区域且无法恢复,也必须提前报废。维修必须由具备法定资质的消防技术服务机构进行,维修后需更换密封垫片、重新充装药剂,并粘贴维修合格证标识。

注意事项:以上规范及规程引用基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策与地方细则请以主管部门官方最新发布文件为准。消防安全涉及生命财产安全,具体配置方案与检测数据务必以当地消防部门审批意见及具备资质单位的检测报告为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部