多个防烟分区,活动式挡烟垂壁如何下降?

1个楼层2个防火分区,1防火分区中多个防烟分区, 1-A烟区按手报,1-C防烟分区吹烟,  风机,疏散灯具都联动了,请问 活动式挡烟垂壁如何下降?          难道必须得同一个防烟分区中 必须2个烟感 动作时才下降吗??

相关问题讨论:
1. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 16:42:42 |四川| 显示全部楼层
关于活动式挡烟垂壁的联动下降逻辑

直接回答你的疑问:按现行国家规范,确实需要同一防烟分区内两只独立的火灾探测器报警信号才能触发自动下降。单靠一个手报或单点烟感,正常情况下不会自动降落。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.2.3条明确规定:“活动挡烟垂壁与火灾自动报警系统的联动控制,应由同一防烟分区内两只独立的火灾探测器的报警信号,作为挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器控制挡烟垂壁降落。”这条是标准联动公式,各地审图和验收基本都按此执行。

之所以这么规定,核心是为了防误报。挡烟垂壁降落会阻断通道,如果单点报警就落,一旦探头脏污、静电干扰或施工粉尘引起误动,会造成人员恐慌和疏散阻碍。双回路确认能大幅降低误动作概率。

为什么风机和疏散灯联动了,挡烟垂壁却没动?

■ 联动编程逻辑不同:消防控制器的联动表是分设备编写的。防烟排烟风机和应急照明疏散灯具通常采用“单点报警+手报”或“火灾报警主机总线控制”即可动作,响应速度快。而挡烟垂壁强制套用“两点独立探测器”逻辑,手报按下后主机虽然记了火警,但不算“探测器反馈信号”,所以联动器判断条件不满足,垂壁不动作。
■ 手报的属性限制:手动报警按钮属于人工确认装置,规范里它的定位是“立即报告火情并启动相应消防设施”,但在自动降落逻辑中,它不能替代第二只探测器。除非你在消防主机的联动矩阵里做了非标定制(比如把“手报+烟感”设为触发条件),否则按标准程序它不会触发动作。
■ 建议排查方向:打开消防控制柜的联动控制器界面,找到该防烟分区对应的挡烟垂壁控制模块,核对联动公式是否严格写成“同防烟分区两只独立探测器”;检查1-C防烟分区划分的探测器地址是否准确录入该垂壁回路;确认垂壁控制箱的接收端子电压是否正常。

实操处理与注意事项

● 调试阶段:让弱电消防维保单位调出联动测试记录,逐项打勾验证。如果图纸设计或当地消防审批有特殊简化要求,需以施工图审查意见和验收批复为准。
● 已交付项目:不建议随意修改“两点报警”逻辑去迎合单次报警下降的需求。日常状态下确需紧急降落,应在消防控制室使用多线控制盘(直启线)直接手动启动,或通过现场预留的手动按钮、遥控器操作。这是最稳妥且符合规范的做法。
■ 特别提醒:消防联动控制器的编程逻辑和现场设备状态受多种因素影响,具体调试参数请以本项目经审查合格的消防设计文件和当地消防部门验收意见为准。以下技术解读基于现行规范及常规工程经验,最新政策及条文细节建议查阅主管部门官方最新发布文件。