担负多个防火分区防护的泡沫—水喷淋系统中泡沫液用量如何确定?

担负多个防火分区防护的泡沫—水喷淋系统中泡沫液用量如何确定?

相关问题讨论:
1. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
2. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
3. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2 小时前 |浙江| 显示全部楼层
关于泡沫液用量如何确定

这个确实是设计中的关键点。根据《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151-2021,担负多个防火分区的泡沫—水喷淋系统泡沫液用量应按以下方式确定:

计算原则:
■ 系统总泡沫液用量 = 单个最大防火分区所需量 × 同时作用分区数 + 补充量
■ 同时作用的防火分区数量应根据建筑平面布置、防火卷帘联动逻辑和安全评估确定,通常不超过2个分区同时动作

具体步骤:
■ 1. 按最不利防火分区计算单次灭火所需泡沫液量:V = q × t × A / (C × η)
  • q为泡沫混合液流量(L/s),t为喷射时间(min),A为保护面积(m²),C为泡沫液浓度(%), η为泡沫混合液有效利用率

■ 2. 考虑多个分区同时动作的可能性:若防火卷帘具备可靠的联动关闭功能且分区间无贯通孔洞,可按单个分区计算;若有同时燃烧风险,则需叠加
■ 3. 储罐容量需满足:V储罐 ≥ V单次 + V备用(通常为单次量的20%~30%)

关键参数选择:
■ 泡沫液类型:蛋白泡沫液适用于非水溶性液体,氟蛋白/水成膜泡沫液适用性更广
■ 喷射时间:丙类仓库一般≥30min,甲乙类液体储罐区≥45min,具体见GB 50151表4.2.2
■ 混合比:3%型或6%型,与喷头选型匹配

注意事项:
■ 防火卷帘分隔的分区应视为独立防护单元,但管道连接处需设止回阀防止窜流
■ 实际工程中建议通过水力计算软件模拟最不利工况,确保末端压力满足规范要求
■ 此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行,最终方案需经消防设计审查

关于防火卷帘分隔的限制条件

防火卷帘作为防火分隔设施,在GB 50016-2014(2018年版)中有明确规定:

基本要求:
■ 耐火极限不得低于所在防火分区要求的耐火等级,通常不小于3.0h
■ 卷帘两侧应设置独立的感烟、感温探测器,实现两步降控制(疏散通道处)
■ 卷帘下方1m范围内不得堆放物品,确保下降路径畅通

特殊限制:
■ 大型商业综合体中,当建筑面积>10000㎡时,防火卷帘宽度不宜超过12m,超宽时应分段设置
■ 与防火门共用时,应先降卷帘后降防火门,避免气流干扰
■ 卷帘电机应具备手动速放装置,断电时能在5min内完成下降

常见问题:
■ 有些项目将卷帘替代防火墙,这是错误的——卷帘不能作为永久性承重分隔
■ 疏散走道上的卷帘应与火灾报警系统联动,但不应影响日常通行功能

关于防火分区面积计算范围

防火分区面积计算是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3节的重点:

计算规则:
■ 防火分区总面积包括:室内净面积+附属设备用房面积+管道井面积+避难层面积
■ 公共走廊计入所在防火分区,但若走廊两侧均为不同分区,则按中线划分
■ 自动扶梯、敞开楼梯等竖向开口部位,若不采取防火分隔措施,其投影面积需合并计算

特殊情况处理:
■ 设有自动灭火系统的场所,防火分区最大允许面积可增加1.0倍
■ 地下商店、展览厅等特定用途建筑有特殊限值,见GB 50016表5.3.1
■ 裙房与主楼之间的防火间距不足时,可通过防火挑檐等措施扩大裙房分区面积

实务建议:
■ 建议在施工图阶段由建筑师明确标注各分区边界线,避免后期争议
■ 面积计算应以结构轴线为准,扣除柱距等不可利用空间

关于寒冷地区喷淋系统防冻做法

冬季防冻是《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第5章的核心内容:

常见方案对比:
系统类型适用温度优缺点
干式系统≤-5℃优点:管内无积水防冻害;缺点:响应延迟大
预作用系统≤-10℃优点:双联锁提高安全性;缺点:造价高
湿式系统+电伴热≤0℃优点:改造简便;缺点:能耗较大
充氮湿式系统≤-20℃优点:防冻效果最佳;缺点:需定期补氮


具体措施:
■ 干式系统空压机排气量应按管网容积的3~5倍/h配置,保压值不低于0.03MPa
■ 预作用系统的双联锁应为:火灾探测器+喷头破裂,缺一不可才启动
■ 电伴热带敷设间距宜为300mm,温控器设定在5℃启停
■ 充氮系统氮气纯度≥99.9%,压力维持0.1~0.15MPa

验收要点:
■ 防冻系统需进行不少于24h的模拟试验,记录首次充水时间
■ 干式系统充气后,最不利点压力波动不应大于0.05MPa/h
■ 所有阀门井应设排水沟和加热设施,防止地面积冻

以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。消防系统涉及生命安全,最终设计务必经过专业机构审查论证。