■ 4.2.2条文要求:探测器应布置在可燃气体释放源可能逸出的位置,当气体密度小于空气密度(氢气密度0.0899kg/m^3,远低于空气)时,探测器宜安装在释放源上方,且与所在区域内顶板的距离不宜大于0.3m
■ 4.2.3条:当释放源上方存在高出探测器安装平面的梁、设备或其他障碍物时,可能影响气体扩散路径的,应在障碍物两侧分别设置探测器,或使用其他措施确保气体不积聚
■ 如果国家标准是全文强制性规范(GB 550XX系列)或推荐性国标(GB/T),地方标准的要求严于国标时,应执行地方标准(因为地方标准是当地住建或应急管理部门的审批依据) ■ 如果地方标准要求低于国标,则必须以国标为准。特别是涉及安全的问题,建议优先从严执行
■ 强制性条文(规范中用"应""必须""不得"描述,且条文编号前有加粗编号或明确标识)—— 必须严格执行,没有任何商量余地。如果不执行,验收时会被出具整改通知,发生事故也会承担法律责任 ■ 推荐性条文(规范中用"宜""可""不宜"描述)—— 提供了建议性的技术路径,通常情况下应该这样做。但如果能提供充分的论证或替代方案,证明效果等同或更好,可以在技术上选择不同做法,但需在设计说明或图纸中书面明确并经过审图